Skrivet av: muttern
« skrivet: 29 december 2020, 16:32:13 »Hittade problemet. Hål på rörledning till en av radiatorerna. Hålet har funnits där sedan installation av värmesystemet men är nu fixat.
Skrivet av: muttern« skrivet: 29 december 2020, 16:32:13 »Hittade problemet. Hål på rörledning till en av radiatorerna. Hålet har funnits där sedan installation av värmesystemet men är nu fixat.
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 19 april 2020, 13:50:59 »Du har inga automatiska luftare någonstans, dom har en tendens till att börja läcka, brukar finnas en avstängning på topp av dom, kommer det vatten ur röret som kommer från säkerhetsventilen, ibland går det direkt till ett avlopp och då märker man inte det. Har du kollat trycket i exspantionskärlet ska vara ca 0,6 bar när det är tomt på vatten. Finns en ventil ( lika bilventil ) under en plastpropp, tryck lite lätt ska pysa, inget vatten. börja där och kom tillbaka
Skrivet av: muttern« skrivet: 19 april 2020, 13:06:05 »Hej,
har sedan flera år en läckande värmeslinga. Slingan består av både golvvärme och radiatorer. Det är ett litet läckage på ca 0.1 bar /månad. Jag brukar fylla på till ca 0.95 bar vilket efter ca 2 månader gå ner till 0.75 bar. Det sitter en avluftare på systemet som förhoppningsvis minskar luften som kommer från det nya vattnet och jag har även under åren letat efter var det kan läcka men utan resultat. De trådar kring läckande värmeslingor på detta forum är ofta kring lite större förluster av tryck. Jag behöver lite uppslag kring vad ni tror det kan vara. |
|