Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« skrivet: 26 augusti 2014, 21:55:24 »
Hej Alla

Ville dela med mig av mina erfarenheter efter min installation av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud.

Installationen är enkel om man vet vilket kort kontakten sitter på. På min modell MSZ-GE35 var det inte helt enkelt att identifiera vilket kort som avsågs i servicemanualen. Först måste man ta av hela den stora kåpa. Enligt service-manualen är det bara två skruvar på fonten och sedan lossa i underkant - det som inte nämns är att det finns fyra snäppfästen i ovankant också. Kortet med kontakten sitter i den svarta lådan med lysdioderna i. Strax till höger om dioderna sitter en lucka med en låsning som är enkel att öppna. När luckan öppnats blir det helt uppenbart vilken kontakt som skall användas. Bara att peta in kontakten och dra sladden på lämpligt vis.

Man måste ha en WPS kompatibel accespunkt för att ansluta till. Registreringen i appen kräver onödigt mycket information men fungerar väl.

Vid manöver av värmepumpen blir det en fördröjning på någon minut eller två. Är man inte hemma spelar ju detta ingen roll men sitter man i rummet vill man ju ha återkoppling från värmepumpen omedelbart, precis som man har med den vanliga fjärrkontrollen. Ett annat problem är att om man ändrar temperatur etc med melcloud stämmer inte det som står på fjärrkontrollen. Har man alltså ändrat från 20 till 22 grader med appen står det fortfarande 20 på fjärren.

Uppdaterar efter att jag testat mer. Hittills är jag nöjd med mitt inköp. Drygt 1400:- var det värt :)
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.

Leif Hasselqvist

  • Gäst
Leif Hasselqvist
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #1 skrivet: 18 september 2014, 21:33:53 »
Hej
Var köper du den för det priset?

MVH
Leif

Utloggad Nukie

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #2 skrivet: 19 september 2014, 09:09:21 »
I länderna som ligger söder om Sverige ligger dom på ca 1500:-. Jag hittade min på ebay men om du använder sökfunktionen hittar du fler hänvisningar till försäljare i europa.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.

Evert Westman

  • Gäst
Evert Westman
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2014, 10:53:15 »
Hej
Har en MSZ-FH35VE och har fått tag i en MAC-557IF-E i milano för 1350kr med frakt.
Jag har hittat servicemanualen till pumpen som visar demontage av kåpan och två kretskort,
men ser ingen anslutningskontakt. För installation av MAC hänvisas till det inre kretskortet.
Är det någon som kan ge mej en bättre beskrivning av var kortet sitter och anslutningen innan jag börjar demontera höljet?
Tänkte undvika att demontera mer än jag behöver.

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
« Senast ändrad: 25 oktober 2014, 17:48:17 av Zelda »

Utloggad Nukie

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2014, 20:14:01 »
Det var en bra guide "Zelda". Konstaterar att det var betydligt enklare på min pump, även om jag skruvade ner hela härligheten innan jag förstod att kontakten var tillgänglig när skalet var avmonterat på min. Är mycket nöjd med mitt inköp av MAC-557IF-E.
« Senast ändrad: 25 oktober 2014, 20:29:42 av Nukie »
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.

tompagran

  • Gäst
tompagran
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #6 skrivet: 19 november 2014, 21:57:42 »
 tummenupp
tack för tipset, letat i SE efter logiska priser men hittade det för 99 +30=129 € inkl transport från milano.
Länk till butiken:
http://www.shopclima.it/en/mitsubishi-electric-mac-557if-e-wi-fi-interface-for-indoor-units-m-s-p-series.html

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #7 skrivet: 09 december 2014, 19:59:31 »
Hej
Har en MSZ-FH35VE och har fått tag i en MAC-557IF-E i milano för 1350kr med frakt.
Jag har hittat servicemanualen till pumpen som visar demontage av kåpan och två kretskort,
men ser ingen anslutningskontakt. För installation av MAC hänvisas till det inre kretskortet.
Är det någon som kan ge mej en bättre beskrivning av var kortet sitter och anslutningen innan jag börjar demontera höljet?
Tänkte undvika att demontera mer än jag behöver.

Är det bara kåpan som måste bort på FH?

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #8 skrivet: 11 december 2014, 16:43:55 »
Det var bara högra hörnet som behövdes tas bort, så det var smidigt på FH.
Får snart en MAC-557IF-E så det ska bli kul att testa. Men kommer senare att köra den i garaget som frostvakt. ON/OFF vid inställbar temperatur på en innedel av tre på en multi-pump. Ska tydligen gå ner till vilken grad som helst ner till 0 grader om jag fattat rätt.

danwinberg

  • Gäst
danwinberg
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2015, 12:42:47 »
Hej
jag lyckas fasen inte få nån kontakt med routern.
fetr att jag försökt blnkar bara led 3... börjar bli trött nu...

Utloggad Nukie

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2015, 10:30:17 »
@danwinberg

Behöver du hjälp får du försöka ange mer information! Vad har du för router? Har du uppdaterat routern till senaste programvara? Beskriv hur du har försökt göra!
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.

Börn Eliasson

  • Gäst
Börn Eliasson
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2015, 11:16:04 »
Hej,

Är använt min MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud i över ett år nu men har en fråga, är det någon som fått WPS att fungera med Telias Thomson Router. Telia will inte leverera någon annan variant ihop med min fiber. Får inte MAC-557IF-E att koppla upp sig med Thomson Routern vilket innebär att jag sitter med två routrar i samma rum, en från Telia (Thomson) och en privat (Linksys).

H/Björn

falkens.se

  • Gäst
falkens.se
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2015, 10:01:42 »
Hej,

Jag ställer mig frågande och hoppas att den samlade skaran här kanske kan hjälpa mig vidare. Min heter "MSZ-EF35VEB" men den som finns med i listan heter "MSZ-EF35VE" och då passar det väl inte kan jag tänka mig (min vanliga tur) eller är det så att "B" bara är en modell men med samma teknik. Jag hittade "MSZ-EF35VEB" i en tysk PDF men det säger ju inte att den måste funka med den.

Någon som vet om min "MSZ-EF35VEB" funkar med "MAC-557IF-E"


Utloggad samax901

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #14 skrivet: 06 april 2016, 13:45:08 »
Hej,

Tänkte köpa luftvärmepump till sommarstugan (65 m2) och är inne på Mitsubishi MSZ-FH25VEHZ. Kommer typiskt handla om runt 10 graders underhållsvärme på vintern samt kylning på sommaren. Osäker på om jag komplettera med en Airpatrol SMS eller MAC-557IF-E + MELCloud via WiFi (4G router finns redan i stugan).

En fördel med Airpatrol SMS är att den har batteribackup samt varnar om strömavbrott (vi besöker bara stugan enstaka helger under vintern).

Hur är era erfarenheter av MELCloud, så här några år senare? Några tips för min setup?

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #15 skrivet: 06 april 2016, 22:10:48 »
melC fungerar fint med bortsett från backupen då det är en snyggare lösning oxå.

Utloggad frav

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #16 skrivet: 08 april 2016, 15:14:25 »
Är WPS ett krav, eller går det även att konfigurera på traditionellt sätt med passphrase?
// Fredrik

Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Ort: Halmstad, 500m från havet.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City

Utloggad Nukie

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #17 skrivet: 11 april 2016, 09:47:52 »
Hej,

Tänkte köpa luftvärmepump till sommarstugan (65 m2) och är inne på Mitsubishi MSZ-FH25VEHZ. Kommer typiskt handla om runt 10 graders underhållsvärme på vintern samt kylning på sommaren. Osäker på om jag komplettera med en Airpatrol SMS eller MAC-557IF-E + MELCloud via WiFi (4G router finns redan i stugan).

En fördel med Airpatrol SMS är att den har batteribackup samt varnar om strömavbrott (vi besöker bara stugan enstaka helger under vintern).

Hur är era erfarenheter av MELCloud, så här några år senare? Några tips för min setup?

MAC-557IF-E + MELCloud fungerar utmärkt och känns stabilt. Angående att Airpatrol varnar för strömavbrott så är MELCloud väldigt snabba med att varna om systemet inte får kontakt med din utrustning och du får då ett mail omgående. Enda syftet med batteribackup torde vara att larma för strömavbrott och då varnar melcloud också (att den inte har kontakt med systemet).

Är WPS ett krav, eller går det även att konfigurera på traditionellt sätt med passphrase?

Ja, WPS är det som gäller. Är standard på de flesta routrar idag.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.

Utloggad svetsnisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #18 skrivet: 21 september 2016, 16:14:20 »
Hej. Passar denna MAC-557IF-E till Mitsubishi Kirigamine MSZ-FH35-VEHZ?

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #19 skrivet: 21 september 2016, 17:06:43 »
Den fungerar till din FH35
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad svetsnisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #20 skrivet: 21 september 2016, 19:50:12 »
Tackar för svaret!

Utloggad Chippe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2016, 12:01:44 »
Har en D-link dir-655 router och det verkar omöjligt att få kontakt med Wifi-adaptern. Har uppdaterat routern, trycker ned WPS-knappen på routern sedan håller jag ned WPS på wifi-adapter i 2 sek. Det tar inte många sek innan gula lampan lyser dvs att den inte får någon kontakt.

Fick kontakt!
Körde manuellt dvs med pin-kod man hittar på wifi-adapter. Detta har jag gjort flera ggr tidigare utan att lyckas. Kör mixed 802.11n och g, WPA2-only AES
« Senast ändrad: 24 oktober 2016, 12:54:10 av Chippe »

Utloggad Nukie

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #22 skrivet: 24 oktober 2016, 17:13:26 »
Hej Chippe
Kul att du fick det att fungera. Har använt båda metoderna åtskilliga gånger utan problem. Noterade att du aktiverade routern först. I bruksanvisningen skall man först aktivera modulen på pumpen och sedan routern.
Man andra metoden fungerar ju lika bra.

Prylen har fungerat fantastiskt för mig.

Nästa steg för mig är att inkludera värmepumpen i mitt hemautomationssystem.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=7496&hilit=mitsubishi
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.

Utloggad Chippe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #23 skrivet: 24 oktober 2016, 19:09:56 »
Script låter ballt  tummenupp

Bamse69

  • Gäst
Bamse69
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #24 skrivet: 09 november 2016, 00:59:57 »
Eftersom systemet kräver ett simkort i routern för att fungera är det viktigt att det finns pengar på kortet. Min adapter blinkade gult och jag fattade inte först vad som var problremet men då var pengarna slut på kortet. Efter laddning fungerade allt som det skulle men...enl min erfaring finns det inte någon internätleverantör som sälger kort billiga än 49:-kr pr månad. Tycker faktiskt att det är ganska dyrt. Någon som har en annan lösning som fungerar? Mht D-link routern sägs det på nätet bla att den är kass.  Min har även den helt plötsligt bara lagt av och inte startat av sig själv utan man får manuellt sparka igång den...inte så smart om man inte är i närheten.

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #25 skrivet: 09 november 2016, 03:18:50 »
Tycker MELCloud fungerar helt ok. Jag har lite problem med att jag har sisådär 70m mellan router och värmepumpen, men det är bara något fåtal gånger per månad som den klagar över att den tappat kontakten :)

Det krävs lite onödigt många knapptryckningar i appen för att göra vissa saker och jag saknar att den inte kan logga strömförbrukningen på min pump.
Annars är det riktigt smidigt att kunna styra pumpen med återkoppling.
Har inte använt fjärren många gånger sedan jag stoppade dit Wifiadaptern
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad Chippe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #26 skrivet: 09 november 2016, 18:47:20 »
Eftersom systemet kräver ett simkort i routern för att fungera är det viktigt att det finns pengar på kortet. Min adapter blinkade gult och jag fattade inte först vad som var problremet men då var pengarna slut på kortet. Efter laddning fungerade allt som det skulle men...enl min erfaring finns det inte någon internätleverantör som sälger kort billiga än 49:-kr pr månad. Tycker faktiskt att det är ganska dyrt. Någon som har en annan lösning som fungerar? Mht D-link routern sägs det på nätet bla att den är kass.  Min har även den helt plötsligt bara lagt av och inte startat av sig själv utan man får manuellt sparka igång den...inte så smart om man inte är i närheten.

De flesta har ju redan internet hemma men gissar på att du har ett simkort i sommarstugan?

Har för mig att det ska finnas billiga årskort eller 6-månaders kontantkort med internet. Hittar dock inget som är speciellt billigt nu när jag kollar men kom på att kanske tex Comviq kontantkort skulle funka. Standard, dvs du sätter bara in saldo, säg 50:- eller 100:-
Du betalar då 0,95 kr/MB. Gäller för surf inom Sverige. Om kontantkortet inte tankas inom 12 månader blir det ogiltigt och numret kan inte aktiveras igen.
https://www.comviq.se/files/prepaid/standard_kontantkort.pdf?v1

Vet inte exakt hur de debiterar för överförd data men det skulle kunna vara billigt för detta ändamål.

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #27 skrivet: 09 november 2016, 23:41:38 »
Tele2 4G med något litet datapaket är ganska prisvärt det med
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Bamse69

  • Gäst
Bamse69
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #28 skrivet: 10 november 2016, 00:33:58 »
Chippe ska ha tack för tipset och Thelemorf med. Ja min värmepump är i sommarstugan 6.5 mil från min bostad så det är mycket irriterande när routern bara lägger av och man får åka dit för att starta upp den igen. Har en Tele2 router på gång nu, ska efter siande vara den absolut stabilaste som finns fn.

Utloggad henry001

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #29 skrivet: 06 december 2016, 16:30:25 »
Hej!
Jag är ny här och hoppas att ni kan hjälper mig.

@ Bamse69
Hur länge räker dig kontantkort laddad med 50kr? Jag hade ett Telia kontantkort i min D-Link Hotspot laddad med 1GB och det räker alltid bara för 11 dagar (jag har laddad det varje 10 dagar). Nu tog jag ett Comviq kort med 3GB och det var också slut efter 11 dagar   :(

Mitsubishi support sa att man måste alltig logga ut sig så att förbindelsen till nätet slutar - vi använder Melcloud med en bärbar dator.

Tack, Frank

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #30 skrivet: 12 december 2016, 15:04:59 »
Om du får slut efter 11 dagar oavsett om det är 1GB eller 3GB så är det ju något annat som spökar för dig.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad henry001

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #31 skrivet: 12 december 2016, 21:26:53 »
Tyvärr är där ingenting vad kan spöka....
Mitsubishi sa att det kommer, när man trycker inte logga ut knappen. Vad tror du - kan det stämmer?  Sc:,h

Utloggad Chippe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #32 skrivet: 24 december 2016, 01:53:27 »
Att jag föreslog tex Comviq kontantkort bas som egentligen är sämst om man vill ringa och surfa var pga att man då enbart ska ha det till luftvärmepumpen, tex ute i stugan som simkort i 3G/4G-routern. Givetvis går det även att ha i sin mobil men då ska man kanske inte nöjessurfa och ringa, då finns tex fast pris och surf som gäller i 30 dagar. Efter 30 dagar utan ny tankning blir det bas.

MELCloudappen måste kräva oerhört lite data de få gånger man justerar pumpen och just därför kan det bli otroligt billigt att använda bas med bara saldo. Eftersom datan som skickas bör vara otroligt lite krävs ingen regelbunden saldopåfyllning. Notera att bas inte kräver att du fyller på surf, tex 1GB data eller mer, du behöver bara ha saldo på kontot.

Dock ska man komma ihåg att Comviq kanske debiterar varje påbörjad överförd megabyte eller liknande vilket skulle vara otroligt dumt. I detta sämsta scenario skulle man kunna ta kontakt med luftvärmepumpen vid 50 olika tillfällen och göra justeringar om man har 50:- på saldot. Nu har jag heller ingen koll på om Wifi-adapter regelbundet går ut på nätet till nån Mitsubishiserver eller liknande som skulle kunna kosta data.

Jag loggar inte ut ur MELCLoud men jag stänger ned appen då jag är färdig och den drar ingen data alls vilket jag kan se på iPhone.
För de som vill veta vad appen drar är det bara att testa med 3G/4G på mobilen, starta upp appen och justera pumpen. Under inställningar > mobilnät på iPhone ser ni vad apparna drar (går att nollställa)
« Senast ändrad: 24 december 2016, 02:19:12 av Chippe »

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #33 skrivet: 25 december 2016, 11:28:16 »
Pumpen är ju konstant kopplad till MELCloud server, så lite data lär det gå. Men kan inte vara många megabyte per månad
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad Nukie

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #34 skrivet: 31 december 2016, 10:44:47 »
Håller med "Thelemorf" att den sänderdata regelbundet till servern oavsett om man loggar ut eller stänger appen. Stänger jag av internet tar det inte många minuter innan jag får ett e-postmeddelande från systemet om att värmepumpen inte har kontakt med server. Sen bör det inte bli så många megabyte data. Tar data slut i den takt som beskrivits ovan bör det vara något annat som spökar.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #35 skrivet: 15 januari 2017, 09:20:11 »
Nukie fungerar GE35 att köra tiograders funktion på MELCloud för dig?

Utloggad Chippe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #36 skrivet: 18 januari 2017, 20:58:53 »
Håller med "Thelemorf" att den sänderdata regelbundet till servern oavsett om man loggar ut eller stänger appen. Stänger jag av internet tar det inte många minuter innan jag får ett e-postmeddelande från systemet om att värmepumpen inte har kontakt med server. Sen bör det inte bli så många megabyte data. Tar data slut i den takt som beskrivits ovan bör det vara något annat som spökar.

Att stänga stänga ned melcloudappen hindrar bara själva appen från att skicka och ta emot data med bl.a. wifi-adaptern. Måste varit det Mitsubishis support syftade på.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #37 skrivet: 30 september 2018, 10:33:42 »
Nu har jag också beställt en (MAC-567IF-E) :) 800kr inkl frakt från Shopclima  ^-^
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad BennyTheCat

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #38 skrivet: 14 oktober 2018, 14:33:06 »
Nu har jag också beställt en (MAC-567IF-E) :) 800kr inkl frakt från Shopclima  ^-^

Hade varit kul att veta om infon i denna tråden är relevant (som att det krävs WPS, extrema datamängder och lite annat) eller om Mitsubishi byggt något nytt?
@Lawrenz, du får gärna återkomma med lite input efter du satt upp kalaset.

Ofta så ligger ju dessa typer av bolag, inklusive många ofta rejält efter när det gäller kunskap om säkerhet och hur man bygger bra appar. Det är lite som bilindustrin nu när man ser bilar som börjar bli uppkopplade, det märks att dom ligger efter.


Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #39 skrivet: 14 oktober 2018, 16:14:39 »
Hade varit kul att veta om infon i denna tråden är relevant (som att det krävs WPS, extrema datamängder och lite annat) eller om Mitsubishi byggt något nytt?
@Lawrenz, du får gärna återkomma med lite input efter du satt upp kalaset.

Nu har jag fått upp kalaset. Tog ca 20min att installera, inkl att ladda ner appen och registrera mig.
Som någon tidigare skrev i tråden tycker jag också att det finns onödigt många tryck ibland, men överlag är jag faktiskt nöjd. Det är mest en kul grej för min del. Tycker det var värt 800kr inkl frakt, men inte 2000-2500kr som det kostar på diverse svenska sidor, exempelvis polarpumpen.
WPS krävs ja.
Datamängd har jag inte funderat på då den går på fibern här hemma.

Jag bifogar några screenshots från mobilen
« Senast ändrad: 14 oktober 2018, 16:42:02 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad BennyTheCat

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #40 skrivet: 14 oktober 2018, 16:49:33 »
Nu har jag fått upp kalaset. Tog ca 20min att installera, inkl att ladda ner appen och registrera mig.
Som någon tidigare skrev i tråden tycker jag också att det finns onödigt många tryck ibland, men överlag är jag faktiskt nöjd. Det är mest en kul grej för min del. Tycker det var värt 800kr inkl frakt, men inte 2000-2500kr som det kostar på diverse svenska sidor, exempelvis polarpumpen.
WPS krävs ja.
Datamängd har jag inte funderat på då den går på fibern här hemma.

Jag bifogar några screenshots från mobilen

Snyggt, ser ju riktigt bra ut.
Får kolla om WPS verkligen behövs, det brukar vara det första som jag slår av på routern och har inte för avsikt att börja använda det (och ingen bör använda det i är min åsikt, googla och läs lite om det).

Har du fått någon request om att uppdatera programvara på själva wifi-adaptern eller något liknande? Och om du fått det, hur var den processen?

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #41 skrivet: 14 oktober 2018, 17:04:25 »
Snyggt, ser ju riktigt bra ut.
Får kolla om WPS verkligen behövs, det brukar vara det första som jag slår av på routern och har inte för avsikt att börja använda det (och ingen bör använda det i är min åsikt, googla och läs lite om det).

Har du fått någon request om att uppdatera programvara på själva wifi-adaptern eller något liknande? Och om du fått det, hur var den processen?

Det låter på dig som att WPS dåligt?
För mig som är helt oinsatt (ja, jag ska googla lite :) ) kan du inte förklara..? Har det med säkerheten att göra? Känns lite långsökt att folk skulle ställa sig utanför och hacka sig in i mitt nätverk, men vem vet.. Eller vad syftade du på?  ::)

Har inte fått någon request om att uppdatera något. Inte än iallafall  :)
« Senast ändrad: 14 oktober 2018, 17:06:59 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #42 skrivet: 14 oktober 2018, 18:42:15 »
Någon som vet varför kartan inte fungerar? Säger bara att den inte vet var byggnaden finns.. Rätt adress/postnummer/ort är kontrollerat. Se även andra bilden (kan vara ett samband....) där vädret inte verkar fungera.
Samma för er andra eller vad kan jag ha gjort för fel?
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad BennyTheCat

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #43 skrivet: 14 oktober 2018, 20:04:12 »
Det låter på dig som att WPS dåligt?
För mig som är helt oinsatt (ja, jag ska googla lite :) ) kan du inte förklara..? Har det med säkerheten att göra? Känns lite långsökt att folk skulle ställa sig utanför och hacka sig in i mitt nätverk, men vem vet.. Eller vad syftade du på?  ::)

Har inte fått någon request om att uppdatera något. Inte än iallafall  :)

Tanken med WPS och många andra funktioner är ju att underlätta, men tyvärr så finns det rätt mkt säkerhetshål (där många dock fixats om du uppdaterat din router) som gör att folk kan ta sig in på ditt trådlösa nät den vägen. Sen så finns det andra aspekter såsom att pinkod osv ibland står skrivet på routern undertill.
I övrigt så finns det många andra grundläggande saker man bör göra när man sätter upp sitt trådlösa nät, ändra lösen på själva routern och sätta ett svårare lösen än Sommar2018 är en bra början.

Jag postar en bra lättläst länk nedan som alla som har ett wifinät hemma borde läsa igenom, man kanske inte gör alla steg men precis som att man låser bilen eller dörren hemma så bör man ha koll på sitt nätverk.

Det är något man gör en gång och utöver det så räcker det med att hålla koll på om det kommit några uppdateringar till enheten.
En bra routertillverkare släpper en handfull uppdateringar per år och har inte din tillverkare släppt något på ett par år så skulle jag rekommendera att byta ut routern.

https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.452427/sa-skyddar-du-ditt-tradlosa-natverk-i-7-enkla-steg---gratis

Sen så finns det ju mycket annat när det gäller säkerhet som man bör tänka på, men det är nog läge för en egen tråd för det eller kanske på ett annat forum :-)

Utloggad BennyTheCat

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #44 skrivet: 14 oktober 2018, 20:08:32 »
Någon som vet varför kartan inte fungerar? Säger bara att den inte vet var byggnaden finns.. Rätt adress/postnummer/ort är kontrollerat. Se även andra bilden (kan vara ett samband....) där vädret inte verkar fungera.
Samma för er andra eller vad kan jag ha gjort för fel?

Nu tokgissar jag här och helt utan att ha sett appen live.
Men Ecodan inställningen, hänger inte det ihop med om din anläggning är registrerad hos Mitsubishi?
Tänker att det kanske är något bara en installatör kan göra. Eller om du går och kollar inställningar på ditt konto så kanske det finns möjlighet att lägga in en adress till din Ecodan enhet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #45 skrivet: 15 oktober 2018, 18:26:12 »
Nu så!
Jag hörde av mig till Mitsubishi via appen, de har nu lagt in adressen.
Av någon anledning så blev det en bugg, så appen kunde inte förstå min adress.
Nu är det fixat och jag ser mitt hus på kartan och väder mm. Se bild 1 och 2.

När jag installerade MELCloud så skulle man skriva in serienummer mm på innedel och utedel, och det gjorde jag.
Sen att jag köpt den (MELCloud givaren) från utlandet och privat dvs inte via Mitsubishi Sverige spelade nog ingen roll. Den enda betydelse det har är om pumpen går sönder och de kan bevisa att det berodde på ex MELCloud eller den trådlösa fjärrkontrollen (som jag också köpte på nätet, sprillans ny för 500kr inkl frakt, jämfört med 4500kr i Sverige, haha vilket skämt!).

Nu ska jag testa lite saker, bland annat dagsänkning.
(Se bild 3)
Dvs 07.30 ändras BV till 18c.
14.30 ändras det till 20c.
Kan det fungera tro? Kan det finnas någon besparing? Totalt onödigt? Vad tror ni?
Bara test... kommer säkert få/kunna ändra tid/BV.
Regeringen här hemma har klubbat igenom förslaget, utan att egentligen förstå vad det innebär  Sc:,h  ;) tummenupp ^-^ a:gl
« Senast ändrad: 15 oktober 2018, 18:30:37 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad BennyTheCat

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 124
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #46 skrivet: 15 oktober 2018, 18:40:20 »
Lite statistik är alltid kul :-)

Men 4500 kronor för en fjärrkontroll, är det verkligen sant?
Pratar vi om en normal fjärrkontroll i samma stil som följer med luftvärmepumpar eller var detta någon specialfjärr?
Och OM dom nu tar 4500, är du säker på att den du köpte för 500 inte är någon piratgrej?
Det låter ju faktiskt helt galet.

Jag är generellt emot att köpa saker från utlandet men detta var nog bland det värsta jag hört.
Kan bara hoppas generalagenten läser ovan och inser att dom kanske borde tänka om (om det nu inte var någon ÅF som försökte sig på en rövare).
« Senast ändrad: 15 oktober 2018, 18:46:27 av BennyTheCat »

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #47 skrivet: 15 oktober 2018, 18:51:10 »
Lite statistik är alltid kul :-)

Men 4500 kronor för en fjärrkontroll, är det verkligen sant?
Pratar vi om en normal fjärrkontroll i samma stil som följer med luftvärmepumpar eller var detta någon specialgrej med överdrag av guld?

Och OM dom nu tar 4500, är du säker på att den du köpte för 500 inte är någon piratgrej?
Det låter ju faktiskt helt galet.

https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/tillbehor/fjarrkontroll-med-inbyggd-rumsgivare

Det kallas för en fjärrkontroll men det är också en trådlös rumsgivaren i den. Du styr värmepumpen med denna istället för enbart ute temp. Du tar då tillvara på ex sollast (solinstrålning) eller annan internlast.
Likaså om det blåser en längre tid: det suger energi ur huset.. det fattar inte en utegivare, men innegivaren/fjärrkontrollen gör det såklart och gör att man få jämnt och fint inomhusklimat.

Jag köpte den av en kille som råkade jobba på en stor kylfirma i England (Coolair UK). Han hade 3st nya som blivit över eller något. Helt ny. Hittade den på ebay. Fick kontakt med honom, fick nummer och ringde upp. Vi snacka och han sa ”jag skickar grejerna, betala när du fått dem och testat”.

5 dagar senare kom de.
Original Mitsubishi produkt med svensk manual etc. fungerar kanon!

Gällande MELCloud köpte jag det på shopclima (Italien). Sjukt bra support via Mail! EXTREMT snabb leverans (skickades en onsdagkväll 17.00 och fanns att hämta på min ort 17.15 dagen efter). Jag sa bara wow.. Dessutom mycket billigare än i Sverige
« Senast ändrad: 15 oktober 2018, 22:11:04 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #48 skrivet: 15 oktober 2018, 19:46:13 »
Vad Mitsubishis återförsäljare tar för produkterna styr inte dom.
I många fall är det postorderföretag som ska vara billigast på tex prisjakt på själva maskinen som för att få lite mer vinst tar igen det på tillbehör.
Går nog att hitta den trådlösa mottagaren och givaren för mellan 1500-5000:-

Sen blir det lite dubbelmoral om man först jagar billigast priser i Europa och köper där för att sedan ringa till Svenska Mitsubishi och få support på en produkt som man inte handlat via dom !
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #49 skrivet: 15 oktober 2018, 19:50:17 »
Vad Mitsubishis återförsäljare tar för produkterna styr inte dom.
I många fall är det postorderföretag som ska vara billigast på tex prisjakt på själva maskinen som för att få lite mer vinst tar igen det på tillbehör.
Går nog att hitta den trådlösa mottagaren och givaren för mellan 1500-5000:-

Sen blir det lite dubbelmoral om man först jagar billigast priser i Europa och köper där för att sedan ringa till Svenska Mitsubishi och få support på en produkt som man inte handlat via dom !

Jag kan hålla med dig på sätt och vis men jag har inhandlat grejer av Mitsubishi Sverige för 100.000kr (minus ca 25000kr för installation), så jag tror det är befogat att ställa ett par frågor även om jag handlat tillbehör för ett par tusen billigare genom näthandel
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #50 skrivet: 15 oktober 2018, 20:04:18 »
Hur stor del av summan efter moms och återförsäljare tagit sitt har jag ingen aning om men tror inte hela summan gick till Mitsubishi  ;)

Din montör/återförsäljare kanske ville tjäna lite extra men ville han verkligen ha 4500:- för rumsgivaren då han även gjorde jobbet hos dig ?

Visst kan man tycka man har rätt att ställa frågor eller få support på grejer man köpt utomlands då det är "samma märke" men inget jag skulle ta för givet att det fungerar jämt oavsett produkt eller märke, rimligtvis borde man ställa frågan där man köpt produkten.
Men så länge man får svar från tillverkaren/distributören så är det bara att prova  tummenupp
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #51 skrivet: 15 oktober 2018, 20:20:52 »
Hur stor del av summan efter moms och återförsäljare tagit sitt har jag ingen aning om men tror inte hela summan gick till Mitsubishi  ;)

Din montör/återförsäljare kanske ville tjäna lite extra men ville han verkligen ha 4500:- för rumsgivaren då han även gjorde jobbet hos dig ?

Visst kan man tycka man har rätt att ställa frågor eller få support på grejer man köpt utomlands då det är "samma märke" men inget jag skulle ta för givet att det fungerar jämt oavsett produkt eller märke, rimligtvis borde man ställa frågan där man köpt produkten.
Men så länge man får svar från tillverkaren/distributören så är det bara att prova  tummenupp

Han ville ha typ 4000kr (polarpumpen typ 4250kr). Tyckte det var för dyrt. Jag köpte istället hem den för 500kr och han installerade den samtidigt som de installerade allt övrigt utan att anmärka på det, så det var ju bra.
Tar ju 10 min att installera så jag kunde väl ha gjort själv, men men..

Givetvis är jag tacksam att Mitsubishi svarar. Jag skriver alltid ett tack för svaret och att jag uppskattar deras snabba återkoppling  :)
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #52 skrivet: 15 oktober 2018, 20:31:41 »
Dom satte kanske priset efter postorder priset  !

Du kanske hade pressat priset för mycket på maskin och installation så dom ville ha tillbaka några kronor  ::)

Priserna som finns på nätet är man själv inte i närheten av från Mitsubishi, men Mitsubishi Sverige har ett ganska stort lager och väldigt mycket på hyllan som man kan hämta samma dag om det är panik och det kostar nog lite slantar, då får ta att det är omöjligt att konkurrera mot nätpriset även om det suger lite grann  :)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #53 skrivet: 15 oktober 2018, 20:42:24 »
Dom satte kanske priset efter postorder priset  !

Du kanske hade pressat priset för mycket på maskin och installation så dom ville ha tillbaka några kronor  ::)

Priserna som finns på nätet är man själv inte i närheten av från Mitsubishi, men Mitsubishi Sverige har ett ganska stort lager och väldigt mycket på hyllan som man kan hämta samma dag om det är panik och det kostar nog lite slantar, då får ta att det är omöjligt att konkurrera mot nätpriset även om det suger lite grann  :)

Jag förstår det och hör dig från en installatörs synvinkel. Håller helt och hållet med dig men ibland tar jag (konsument) genvägar för att spara tusenlappar.
Vanliga Svensson gör inte detta, de begriper sig in på att söka upp artikelnummer och leta med ljus och lykta på nätet, så i det stora hela spelar det nog mindre roll för Mitsubishi Electric i Sverige.

Priset hade jag inte pressat alls. Hade kunnat köpa maskinen billigare direkt på polarpumpen och fått någon annan att installera, men nu skulle vi byta hela värmesystemet och jag ville köpa det som en totalentreprenad :) Därför blev det så.. :)
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #54 skrivet: 15 oktober 2018, 20:47:34 »
Tror nog dom flesta jagar lite på nätet, inklusive mig själv.
Beror helt på vad det är för produkt och om jag känner att det kan behövas bra support eller reservdelar .

Behövs knappt artikelnummer , tycker dom flesta prylar poppar upp bara man googlar på alla möjliga nätsajter, gäller bara att man väljer rätt så man verkligen får prylarna !!!!
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Tittmön

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Erfarenheter av MAC-557IF-E WiFi-Adapter + MELCloud
« Svar #55 skrivet: 02 november 2018, 06:54:38 »
Hej,

Installerat och klart.
Tack för tipset !

//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!