Då var det dags. Min CE65 som varit pålitlig sedan installationen 2010 stannar med kompressorlarm. Jag har startat om några gånger, kollat vattentrycket och luftat systemet. Kompressorn startar med stannar efter ca 20 s och larmar. Vad mer kan man kolla?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9675
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CE65 kompressorlarm
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2023, 11:36:35 »
Har du Comfortzone CE felsökningslista? Kanske den kan vara till hjälp.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: CE65 kompressorlarm
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2023, 07:56:04 »
Igår kväll bytte jag alla tre huvudsäkringar i huset, trots att de inte verkade löst ut. Inget annat i huset påverkat. Sedan hoppade kompressorn igång och värmepumpen har gått utan problem hela natten. Problem solved?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1858
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: CE65 kompressorlarm
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2023, 08:07:55 »
 tummenupp

I sÃ¥ fall, jätteskönt!! Kan faktiskt ha varit orsaken, blir det dÃ¥lig kontakt pÃ¥ en av faserna sÃ¥ kommer kompressorlarm och den stannar. Jag fick det själv en gÃ¥ng för nÃ¥gra Ã¥r sedan när dom hade varit och rengjort mina kanaler, dom skruvade dÃ¥ ur alla tre säkringar men drog inte Ã¥t en av dom ordentligt efterÃ¥t. Plötsligt kom dÃ¥ kompressorlarm efter nÃ¥gra dagar och man blev alldeles kallsvettig....men jag hittade anledningen och sedan dess, peppar, peppar, har den tuffat pÃ¥  :)
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: CE65 kompressorlarm
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2023, 05:54:40 »
Värmepumpen går fortfarande normalt så verkar som att det var en dålig huvudräkning som fick den att ge kompressorlarm. Eller kanske dålig kontakt mot säkringen.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad hlarss

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CE65 kompressorlarm
« Svar #5 skrivet: 05 december 2023, 11:12:16 »
Fråga: Hade ni reparerat en CE65 från 2009 där kompressorn har rasat? Kan det vara värt 35.00 plus arbete vad det nu kan kosta.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1858
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: CE65 kompressorlarm
« Svar #6 skrivet: 05 december 2023, 16:06:39 »
Jag tror faktiskt inte det. Och det lär gå på betydligt mer än så, mer än bara kompressorn som behöver bytas ut. Men visst, hittar mn någon kunning som kan ska man väl inte utesluta möjligheten. Själv skulle jag titta på en helt ny maskin, tex S735 från Nibe som hittils verkar bra alternativt en nyare model såsom RX50 från Comfortzone, du kanske behöver den kraftfullare RX65?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: CE65 kompressorlarm
« Svar #7 skrivet: 08 december 2023, 09:29:00 »
En uppdatering för er som undrar. Värmepumpen går fortfarande normalt efter att jag bytt huvudsäkringar. En reparatör sa att den larmar för kompressorfel om en fas försvinner. Troligen räcker det med dålig kontakt i säkringen så att det blir ett visst spänningsfall.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1858
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: CE65 kompressorlarm
« Svar #8 skrivet: 08 december 2023, 13:30:05 »
Så sant, verkligen något att kolla upp, hände ju mig också en gång då en av fasernas säkring inte var riktigt ordentligt inskruvad
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!