Man eftersträvar ca 7-10 graders deltaT mellan fram och returledning på en värmepump. (normalt med r407c som köldmedium, detta p.g.a. dess glide på ca 5-6 grader)
I ett golvvärmesystem kanske man vill ha mindre än så, säg att man vill ha max 5 graders deltaT för att inte få ojämnt varma golv.
För att nå båda dessa målen så skulle man behöva en extern cirkulationspump.
Frånluftsvärmepumparna har inte r407c som köldmedium, utan r290
(propan), detta köldmedium har ingen glide och behovet att 7-10 graders deltaT uppkommer inte i den typen av värmepump.
Min teori är att de tycker att det är för krånligt att beskriva hela kemin/fysiken bakom varför man skall sätta en extern cirkpump, utan de skyller på kapaciteten.
Kan det vara så?