Jag har precis som flera av er skrivit också öppnat fullt på längsta slingan och nu äntligen efter många dagars skruvande lyckats hamna inom 1 grad på alla slingorna.
Översta ratten "temp" bestämmer hur mycket som skall gå tillbaka av returen från slingorna, den är fullt öppen.
Nedre ratten skall styra flödet (står "flöde" på ratten) och det är den som jag styr intemperaturen med, temp ratten funkar inte alls som tänkt.
Sedan finns det tre st strypningar också som går att skruva in dessa har jag ej rört och de är alla utskruvade helt.
Borde jag skruva nåt på den diagonala strypningen, eller...?
Just nu så har jag bra balans i systemet det går ut 32 grader till bottenplattan och ca 40 grader till radiatorerna.
Luften i tilldonen har jag strypt genom att minska flödet till vattenbatteriet så att det kommer in 22 grader varm luft i takdonen.
Flödet som teoretiskt skall vara ca 250m3/h minskade jag till 150m3/h genom att minska spänningen till fläktarna.
Samtidigt så sänktes då avluftens temp till 0 grader vilket väl torde innebära att vp tar tillvara på 4 grader ytterligare till återvinningen.
Just nu funkar allt bra men jag måste nog justera in donen lite bättre på sikt.