Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 12 december 2023, 22:24:11 »Kompressorvärmaren, den är inte helt ovanlig, snyggt hittat! Den oranga till F370 är billigare och bättre, köp en sån.
Skrivet av: HBerggren« skrivet: 12 december 2023, 22:24:11 »Kompressorvärmaren, den är inte helt ovanlig, snyggt hittat! Den oranga till F370 är billigare och bättre, köp en sån.
Skrivet av: Angleborn« skrivet: 12 december 2023, 22:08:11 »Tror jag hittat va felet kan va...koppla bort kabeln som sitter runt kompressorn. Är det någon form av värmekabel? Hur som, så funkar allt när den är bortkopplad.
Skrivet av: HBerggren« skrivet: 12 december 2023, 09:59:56 »F3 finns inte med på elschemat. Har du lust att ta en bild på kretskortet, fram och baksida så man kan följa ledningsbanorna?
Hade gissat på cirkulationspumpen rent spontant. Bara koppla ur och se om det funkar med ny säkring. Fläkttransformator är väl det andra du kan testa rycka ur, tredje fläkt. F3 på föregångaren går till shuntmotor, men det är annat reläkort än din pump. Förmodligen är det en stor kortslutning som du borde kunna mäta och se ur den försvinner när rätt komponents kopplats ur, utan att byta säkring eller spänningssätta. Men det beror på hur bekväm man är med el-felsökning. https://www.nibe.eu/assets/documents/11470/511340-2.pdf Sidan 50 på manualen är sedan vilket relä som är till vad. Skrivet av: Angleborn« skrivet: 11 december 2023, 17:16:40 »Ja, säkring F3 va sönder. Bytte den och säkring gick sönder så fort jag slog på pannan. Vet någon vad F3 säkring är till för eller varför den går sönder?
Skrivet av: HBerggren« skrivet: 10 december 2023, 16:44:59 »Kolla småsäkringarna på kretskortet. Någon detalj är kanske trasig och skjuter säkring.
Skrivet av: Angleborn« skrivet: 10 december 2023, 16:43:02 »De är tyvärr inget som startar eller går och vattnet blir inte varmt. Men på displayen så är cirkulationspump, fläkt etc igång. Men de är tyst som i graven tyvärr.
Skrivet av: Josth« skrivet: 10 december 2023, 16:15:15 »Fläkten borde starta direkt om den är inställd som värmepump men inte om den är inställd som en ren el-panna. Kompressorn brukar ha ca 15 min startfördröjning för att skydda kompressorn. Om du vet när den är tillverkad kan du söka upp exakt rätt manual på NIBE's sajt.
Skrivet av: Angleborn« skrivet: 10 december 2023, 16:08:21 »Hej.
Jag har precis köpt en begagnad nibe 360 efter som min 310 gav upp. Tanken va att den skulle hålla ett tag framöver för att senare i sommar bytas ut. Saken är den att 360 skulle funka enligt säljaren, men de enda som händer är att displayen börjar lysa. Den får alltså ström, men sen är det inget som startar, pump, fläkt etc... Någon som vet varför? Mvh |