Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Erich skrivet 06 februari 2014, 21:08:25

Titel: IVT NOrdic Inverter felkod
Skrivet av: Erich skrivet 06 februari 2014, 21:08:25
Hej!
Någon som har koll på felkoder för IVT Nordic Inverter LLVP? Min har slutat funka. Ver inte från vilket år den är. Blinkar omväxlande -0 och 11. Tacksam för tips!
Titel: SV: IVT NOrdic Inverter felkod
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 07 februari 2014, 17:12:47
Det betyder att utomhusfläkten inte snurrar. Oftast beror det på isbildning men om du haft missljud i fläkten tidigare så kan det vara lagret som gett upp. Tredje alternativet är kretskortet men då kan det vara värt att fundera på hur gammal pumpen är. Försäkringen gäller i 6 år och livslängden är cirkus 15 år. Kortet går loss på dryga 6 000 kr.
Titel: SV: IVT NOrdic Inverter felkod
Skrivet av: erich skrivet 09 februari 2014, 10:33:55
Tack för svaret! Den gick igång en stund och då hördes det hur den skrapade emot nåt. Förmodligen is. Nu ska man bara fundera ut hur man får bort den. :)
Titel: SV: IVT NOrdic Inverter felkod
Skrivet av: Volvo245GLT skrivet 09 februari 2014, 10:39:04
Bryt strömmen till pumpen, och häll sen försiktigt på varmvatten från en kanna eller hink så blir du snabbt av med isen. :)
Återkommer den så bör orsaken undersökas. Kanske har värmekabeln i tråget slutat att fungera.