Har nyss kopplat in en gammal EcoAir som min käre far hade stående. Har kopplat den via växlare till en pool nu när elen är så dyr. Den funkade finfint 2-3 timmar sen dog den. Öppnade luckan och visst är displayen helt mörk. Spänning fram och inga andra konstigheter. Kan dra kontaktorn för hand och den startar fint.
Så, då började jag på en högst amatörmässig felsökning enligt denna tråd. Har 230VAC in och 24VAC ut från trafon. Allt som det skall. Sen 24VAC in i likriktaren men 32VDC ut! Mäter jag sen över LM78:an så är det 1,9VDC på ena sidan och 0,6VDC på den andra.
En del el har jag dragit i mina dagar men elektronik har jag inte riktigt petat med. Men tänker jag rätt om jag tror att likriktaren inte borde ge 32VDC ut? Då är ju frågan om det är den som är felaktig eller någon annan komponent.
Hur som helst, det är ett litet hobby-projekt för att spara pengar så kommer troligen inte lägga ut tusenlappar på att köpa ett nytt kort. Just nu lutar det snarare åt att försöka få ihop en vakt på hetgastemperaturen, seriekoppla med LP/HP vakten och styra kontaktorn med detta. Någon som vet vad det är för typ av hetgasgivare på dessa maskiner? Jag styr övrigt på poolen med en Siemens Logo! och har ett par 0-10V analoga ingångar som jag skulle kunna nyttja tänker jag