Var sitter smutsfiltret på en 360P, och hur rengör man det?
Varmvattentemp är nu uppe i 75 grader - kan detta med filtret vara problemet?
Känns som att Cirk-pump lever i alla fall
Andra tips?
Mvh
Tommy
-
Var sitter smutsfiltret på en 360P, och hur rengör man det?
Varmvattentemp är nu uppe i 75 grader - kan detta med filtret vara problemet?
Känns som att Cirk-pump lever i alla fall
Andra tips?
Mvh
Tommy
vet inte hur en 360p ser ut
-
Finns inget internt, det ska sitta på returen utanför värmepumpen, bifogar bild.
Men om temperaturen går upp till 75 °C är det nått annat fel som är trasigt.
Min gissning är att tempgivaren för elpatron (88) har gett upp och visar för lågt värde så den brassar på för fullt.
Jämför meny 1.0, 1.1 och 1.2 och se om nån avviker mycket?
-
Tack för svar - låter troligt :)
Har ringt service för åtgärd
-
Felorsaken visade sig vara kärvande shunt-ventil - servicekillen byter denna nu
-
Felorsaken visade sig vara kärvande shunt-ventil - servicekillen byter denna nu
Fast det förklarar inte varför pannan ville upp i 75 °C. Sc:,h
Hade du vridit upp kurva + fininställning på max?