Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Zibro => Ämnet startat av: Ann-Christin skrivet 31 oktober 2014, 08:11:00

Titel: Zibro - stänger av på programmet heat
Skrivet av: Ann-Christin skrivet 31 oktober 2014, 08:11:00
Har köpt en stuga med befintlig värmepump Zibro 3225 med fjärrkontroll och timer.  Har ingen erfarenhet av värmepumpar och är inte så tekniskt händig.
När jag väljer heat så slår pumpen av direkt. Den stänger inte av kyla, torka, fläkt utan bara värmefunktionen.   Vad kan det vara för fel?
Titel: SV: Zibro - stänger av på programmet heat
Skrivet av: Electroluxaren skrivet 01 november 2014, 21:11:14
slocknar den?
Eller är det fläkten inne eller ute som stannar
Är det kompressorn som stannar.
Eller vad är det som händer?
Om det är fläkten inne beror det troligen på att innedelens element inte blir varmt.det kan bero på gasbrist eller växelventilen inte slår om.
Mer och tydligare symptom är till hjälp
Titel: SV: Zibro - stänger av på programmet heat
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 02 november 2014, 10:51:39
På en del luftvärmepumpar startar inte innedelens fläkt direkt utan med några minuters fördröjning i Heat-läget. Detta för att det inte ska blåsa kallt om innedelen innan kylmediecirkulationen har kommit igång.

Min uppfattning är att många konstiga problem med Zibro i grund och botten beror på igensatta filter i innedelen, styrsystemet är mer beroende av bra luftcirkulation förbi än tempgivare där än på många andra luftvärmepumpar.
Titel: SV: Zibro - stänger av på programmet heat
Skrivet av: Ann-Christin skrivet 13 november 2014, 09:07:03
Har inte fått igång pumpen som den ska.  Endera så går fläkten inne men ingen värme och när jag väljer cool ingen kyla heller.  Fläkten ute kan stanna och enbart fläkten inne går eller så går fläkten ute men inte inne.  Det har hänt att pumpen ute bara låter, kompressorn ? men fläkten går inte igång ibland.   Filtren är rena.

Var på Jula, återförsäljare och det finns reparatörer men de är så ovilliga till att komma ut på serivice.
 
Titel: SV: Zibro - stänger av på programmet heat
Skrivet av: Josth skrivet 13 november 2014, 09:50:24
Heter modellen SC3225? Hur varmt/kallt är det inne i stugan när värmepumpen försöker starta? Är det någon skillnad om man kör på läge "fan" först i ca 30 sekunder och sedan växlar direkt till läge "heat"?
Titel: SV: Zibro - stänger av på programmet heat
Skrivet av: Ann-Christin skrivet 18 november 2014, 07:54:39
Jag har angett fel modell, det ska vara 1332.  Inne är det +10. Jag har testat med fan-läget och sedan till heat men det hjälpte inte. När fläkten ute går, går inte fläkten inne och tvärtom. Igår blev det ingen kyla heller utan det är bara fläktarna som går, spelar ingen roll vilket program jag väljer.
Gasbrist/läcka,  växelventil som Elektroluxaren skriver.

Är det någon som vet om det finns service i Karlstad, där vi bor? Jula (återförsäljare) hänvisade mig till Danmark
Titel: SV: Zibro - stänger av på programmet heat
Skrivet av: Ann-Christin skrivet 18 november 2014, 08:18:31
Jag igen, om det är gasbrist, hur kontrollerar jag det?
Titel: SV: Zibro - stänger av på programmet heat
Skrivet av: Josth skrivet 18 november 2014, 17:58:53
Vid total gasbrist blir det vare sig värme eller kyla fast kompressorn arbetar och fläktarna kan snurra. En kyltekniker kopplar upp manometer till serviceporten för att avläsa trycket. Om det blivit gasbrist har det läckt någonstans och eftersom köldmediat innehåller olja blir oftast oljigt/fett där läckage är och kan kännas med fingrarna.
Titel: SV: Zibro - stänger av på programmet heat
Skrivet av: ErOg skrivet 01 december 2014, 08:54:10
Har för mej att jag läst i någon annan tråd att det inte får vara för kallt (inne) för att pumpen ska gå igång..? Försök höja värmen på annat sätt och se om den startar då...