Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: karjoe skrivet 08 maj 2006, 21:51:05
-
Någon som har koll på vad cop på en ecoair 105.
Vid varmvattendrift.
Fundera på om det är någon ide att ha solfångar till varmvattnet.
-
Någon som har koll på vad cop på en ecoair 105.
Vid varmvattendrift.
Fundera på om det är någon ide att ha solfångar till varmvattnet.
Det beror väl på utetemperaturen det, på sommaren med 20 ºC ute och 50 ºC ut från VP:n skulle jag tippa att COP ligger uppåt 5-6?
-
Uppemot 5-6? Du skämtar! >:D
Vid 50ºC framledning från pumpen så jobbar den med
vid +8ºC ute - COP 3,0
vid +-0ºC ute - COP 2,8
vid -10ºC ute - COP 2,4
tekniska data, se http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_V3.pdf
-
Uppemot 5-6? Du skämtar! >:D
Vid 50ºC framledning från pumpen så jobbar den med
vid +8ºC ute - COP 3,0
vid +-0ºC ute - COP 2,8
vid -10ºC ute - COP 2,4
tekniska data, se http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_V3.pdf
Du har visst rätt, runt 4 vid 20 ºC ute är mer rimligt.
Jag jämförde med en vätska/vätska VP.
-
Uppemot 5-6? Du skämtar! >:D
Vid 50ºC framledning från pumpen så jobbar den med
vid +8ºC ute - COP 3,0
vid +-0ºC ute - COP 2,8
vid -10ºC ute - COP 2,4
tekniska data, se http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_V3.pdf
Du har visst rätt, runt 4 vid 20 ºC ute är mer rimligt.
Jag jämförde med en vätska/vätska VP.
Vilken markvärmepump har ett så högt COP när den producerar 50ºC varmt vatten? ^-^
Eller du menar med en ingående brine på 20ºC ???
-
Vilken markvärmepump har ett så högt COP när den producerar 50ºC varmt vatten? ^-^
Eller du menar med en ingående brine på 20ºC ???
COP är rätt proportionellt mot skillnaden mellan KB och VB, man kan därför jämföra COP vid 0/30 ºC på KB/VB med COP vid 20/50 ºC. Helt exakt är det inte men det ger ett bra närmevärde.
-
Kan man verkligen få 20ºC på KB?
-
Kan man verkligen få 20ºC på KB?
Nej det skulle ja inte tro. kanse i sjö eller markslinga.
Men min fråga var om en ctc ecoair 105. vilket är en luft/vatten pump. Thumbsup
-
Fundera på om det är någon ide att ha solfångar till varmvattnet.
En idé är det förvisso, men inte en ekonomisk försvarbar sådan.
Din luft/vatten pump producerar ditt varmvatten för ca 5-10kr/dygn.
-
tekniska data, se http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_V3.pdf
CTC:s marknadsföringsavdelning tillsammans med IT/Webb -ansvariga måste juh vara totalt
inkompetenta. Dom har skapat en 2-sidig PDF-fil på 7mB
Thumbsup