Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Jimm skrivet 02 mars 2014, 18:05:20

Titel: Mätningar efter 4 mån med PremiumLine C6
Skrivet av: Jimm skrivet 02 mars 2014, 18:05:20
Hej,

Tänkte visa lite siffror på min nya anläggning för att se vad experterna tycker.

Bakgrund:
Nytt lågenergihus på 2 plan, 186 kvm totalt, ligger i Mälardalen
GVV i båda planen med 100 liter arbetstank
IVT PremiumLine C6
180m borra, 176 aktivt
FTX
Frikyla (ej testad än, inflyttning i oktober)
Separat mätning av el, inkluderar dock FTX
Mätare på varmvatten
Närmare 23 grader inne i snitt

Mätningar från mitten av oktober (inflytt sista oktober):
Drifttid 3422h
Kompressortid 1502h
Antal starter 1062, varav 525 värme och 537 vv (!), snitt 7.5/dygn
Elförbrukning 2715kWh, varav ca 600 på FTX
Varmvattenåtng, 29.5 m3. ( jo vi slösar en del...)
Producerad energi enligt pumpen, 7140kWh värme, 1923kWh vv
7kWh tillskott, bara vv, hade missat att starta legionellakörningar, men nu är de igång.
Oftast brine-in på över 3.5 när pumpen gått länge, ca 0..0.5 på brine-out.

Max ca 30kWh dygn på pump och FTX vid årets kallaste dagar, ca -10 i snitt.

Efter en del justerande så är jag nöjd med värmekurva och jämnhet på innetemp. Dock ökar värmen ordentligt när det är mkt folk eller när ugnen går länge. Skall komplettera med innegivare till nästa säsong.

Det enda jag inte är helt nöjd med är varmvattentillgången, blir lite klent när man tappat upp ett badkar, men å andra sida så finns ju bara 6kW att mata på med utan tillskott... Efter att jag satt pumpen att prioritera vv före värme så funkar det ok, kör man på extra vv med stopptemp på 56 grader före bad så går det att ta en dusch strax efter. Borde kanske inte snålat på kombiberedaren, men men...

Vad tycker expertisen, ser allt ok ut?

Med vänlig hälsning, Jimbo