Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 470- Kallt i tvÃ¥ rum  (läst 1047 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mem79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 470- Kallt i två rum
« skrivet: 19 oktober 2018, 08:55:53 »
HeJ!

Jag har en Nibe 470 som är installerat januari i år. VI har alltid haft problem med att två av rummen i husen blir inte varma och i samband med bytet blev vi rekomenderade att byta ventiler till elementen vilket vi gjorde. Men nu när det börjar bli kallt så är rummen kalla. Jag tror de är på slutet av slingan och värmen har tagit slut innan det kommer till rummen. Hade tänkt byta element men jag tror att det kommer inte hjälpa. Har ni några förslag??

Pumpen är inställt på 10(-2) annars är det på fabriksinställningarna. '

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 470- Kallt i två rum
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2018, 09:13:28 »
Kanske går det att ändra inställningen på cirkulationspumpen till ett högre konstant läge och se om de båda radiatorerna blir varma?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad mem79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 470- Kallt i två rum
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2018, 09:15:39 »
Cirkulationpumpen är inställd på det som kom från fabriken. SKa titta på det. Hur gör går det att ändra i menyerna eller måste man byta på själva pumpen?

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 470- Kallt i två rum
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2018, 09:19:13 »
I alla fall på många andra cirkulationspumpar sitter det en ställbar omkopplare på CP. Går att ändra från 1-3. Den sitter nog framför frontluckan nertill.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad mem79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 470- Kallt i två rum
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2018, 09:22:56 »
OK tack ska ändra det och se vad som händer.

Om det inte händer något har ni några förslag som man kan titta på ??

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 470- Kallt i två rum
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2018, 09:30:12 »
OK tack ska ändra det och se vad som händer.

Om det inte händer något har ni några förslag som man kan titta på ??

Stryp några element på vägen.
Men det borde räcka med att öka hastigheten på CP. Med nya ventiler ska dom inte kärva.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 470- Kallt i två rum
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2018, 09:48:41 »
Är alla radiatorer och värmesystemet luftade ordentligt? Får inte finnas några luftfickor kvar. Cirkulationspumpen har 3 lägen enligt installationsmanualen. När det gäller värmekurvan är 10(-2) från fabrik bara ett utgångsvärde sedan måste man prova sig fram till vad som faktiskt passar i varje hus.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad mem79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 470- Kallt i två rum
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2018, 11:00:30 »
Dom ska var luftade men ska kolla en gÃ¥ng till  :)

Utloggad mem79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 470- Kallt i två rum
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2018, 15:15:50 »
Hej har tittat på cirkulationspumpen och vilken inställning ska den vara på för element? Konstant eller potentiell? Nu står den på 3 pluppar av 5 och verkar vara inställt på potentiellt. Pumpen är en grundfor 15-50.

elementen är avluftade kom bara ut vatten.

Och avluftning av pannan ska man vrida på ventilen, skruva ut skruven i mitten eller trycka in hela ventilen som det verkar att man göra???

Tack på förhand.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 470- Kallt i två rum
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2018, 15:28:13 »
Ser nu att den senaste modellen har en cirkulationspump med många olika inställningar. För att testa skulle jag ställa in den på konstant kurva läge 2, dvs så de nedersta fyra dioderna lyser men inte den översta. Blir det då varmt i rummen kan man prova med läge 1 osv.

För att avlufta pannan följer man instruktionerna på sidan 32 i installatörs-handboken. Finns att ladda ner på: https://proffs.nibe.se/produkter/franluftsvarmepumpar/NIBE-F470/#downloads

Ser nu att det finns flera versioner av F470 med olika detaljer ändrade. Om den är från januari i år så har rätt installatörs-handbok dokument nummer 431430-1.pdf om man söker på NIBE's sajt. I den versionen står hur avluftningen görs på sidan 30. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/23214/431430-1.pdf
« Senast ändrad: 19 oktober 2018, 15:50:19 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 470- Kallt i två rum
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2018, 21:18:09 »
Köp en IR termometer för 300kr så kan du enkelt jämföra dina olika element. Jämför även med din framledningstemp som syns i pannans meny så ser du hur många grader du tappar.

Sätt cirkpumpen på III för max rotation (men om det funkar med II så är det bättre) då hög hastighet Sliter mer på pump och rör.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!