Författare Ämne: Ivt 490 2plans hus  (läst 958 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad chrille90

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mariestad
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Albin ved panna 230
Ivt 490 2plans hus
« skrivet: 18 oktober 2018, 21:14:36 »
Har 2plans hus på 110 kvadrat med radiatorer och en 490. Har en rumgivare sittandes på bottenplan har pannan på 19 grader och det verkar styras av denna rumgivare för när vi ska gå upp och lägga oss på kvällen är det kanske 15 - 16 grader uppe och 21 - 22 på bottenplanen. Hur kan man göra för att få jämnare temp mellan våningarna?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ivt 490 2plans hus
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2018, 09:07:50 »
Om det är olika värmeslingor till respektive våning kan man öka flödet av värmevatten till övervåningen och minska till nedervåningen. Annars kan man undersöka om det går att ställa flödet i ventilen på varje radiator.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt 490 2plans hus
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2018, 13:42:27 »
Det vanliga är att det är tvärt om, varmare uppe.
Min spontana tanke är att du har luft i radiatorerna uppe eller att ventilerna fastnat i stängt läge (piggen under termostaten).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad chrille90

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mariestad
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Albin ved panna 230
SV: Ivt 490 2plans hus
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2018, 21:13:09 »
Har provat att lufta elementen i hela huset och ingen luft kommer. Käglorna rör sig. Ska de vara något speciellt tryck ut i elementena från pannan?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt 490 2plans hus
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2018, 00:21:35 »
Trycket bör vara minst 0.6 bar (= 6 m VP).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad chrille90

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mariestad
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Albin ved panna 230
SV: Ivt 490 2plans hus
« Svar #5 skrivet: 12 december 2018, 19:38:40 »
Hej ska nu fÃ¥ bytt alla termostater i huset dÃ¥ dom ej är bytta pÃ¥ 28 Ã¥r 😐 ska se om de kan bli nÃ¥gon skillnad i huset. Hur vet man vilken värmekurva man ska ha?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt 490 2plans hus
« Svar #6 skrivet: 13 december 2018, 15:14:51 »
Man får prova sig fram när det är kallt ute.
Öppna termostaterna max, blir det för varmt inne, sänk kurvan och vänta ett dygn osv.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 529
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!