Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: IVT 202 i 2,5 Ã¥r, lite problem?!  (läst 4832 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad StefanWes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
IVT 202 i 2,5 år, lite problem?!
« skrivet: 31 juli 2019, 17:53:05 »
Hej!

Köpte hus som vi flyttade in i våras. Huset är på 150 kvm 1,5 plan och har en öppen planlösning på bottenvåning som dessutom hänger ihop med övervåningen genom en del av övervåningen är helt öppen ner till nedervåningen. På övervåningen är det sovrum och badrum mot gavlarna. Eh om ni fattar :)
Övervåningen har direktverkade el-raddar. BV har vattenburen golvvärme.

Huset är byggt runt 2000.


Efter ett par månader så fanns det inget varmvatten som jag upptäckte på kvällen. Kollade felkoden varpå jag återställde överhettningsskyddet och rengjorde filtret på VB som inte var speciellt skitigt.

Till sommaren stängde jag av uppvärmningsläget och kör endast vv och nu efter varit bortrest i 3 veckor så har överhettningsskyddet löst ut igen.

Har ingen erfarenhet av flvp utan bara lvvp och bvp och där har det inte varit sådana problem.



Vad säger ni erfarna om detta? se lite sammanställning nedan. Vad kan vara fel? Kan man göra något åt detta?
Jag är lite osäker pÃ¥ den lamslÃ¥r hela vpn eller bara vv-delen? Inte sÃ¥ kul om det händer pÃ¥ vintern om man är bortrest. Vi hade tillträde 1 mars och dÃ¥ var det svalt i huset men trodde dÃ¥ det berodde att dom hade ställt ner värmen eftersom de hade flyttat ut nÃ¥gra veckor tidigare men det kanske var pga felet som syns i loggen nedan. Jag kan tycka att det uppträder allt för ofta för att tycka att det ska vara normalt. 

Hur är pumpen annars enligt er?  Jqg fÃ¥r pÃ¥ siffrorna nedan en Ã¥rsförbrukningen till ca 7200 kw, det fÃ¥r väl anses vara lÃ¥gt även om den är delvis simulerad, tillkommer gör förstÃ¥s elradar pÃ¥ öv vilket behövdes bÃ¥de i maj och juni fick jag erfara, eller i juni tände jag en brasa för jag vägrade kör igÃ¥ng el-radiatorer dÃ¥ :)



Denna VP driftsattes december 2016.

Driftdata:
Drifttid styrning 22 941h
Drifttid komp värme 10 587h
Drifttid komp vv 2809h
antal starter värme 10 469
antal starter vv 1483

Elpatron värme: 10560 kwh
Elpatron vv: 2287 kwh

Driftinställningar (axplock)
Termisk desinfektion: Nej
Växeldrift: 45/35 (vv/värme)
Maxtemp inställning tillskott: inget inställt.

Vi hade tillträde 1 mars och felen i slutet av feb skedde i tomt hus. Vet inte om det kan finnas en koppling till lågt vv-uttag.


Följande fel-larm finns i "loggen". (20 st, max? hade för mig att jag såg felkoder från året innan när jag kollade den i maj)

190203 09.11-09.12 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.

190205 13.05-18.40 - H01/5596 -Varning - Larm Z1 Rengör luftfiltret

190228 12.46-12.47 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.

190228 12.58-12.59 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.

190228 13.09-19.26 - H01/5508 -Information - Larm Z1 MR1 Högtryckslarm

190228 13.09-13.10 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.

190228 14.11-19.20 - A01/5246 -Information - Larm Z1 Eltillskott E2 STB el. tryckvakt har löst ut.

190228 19.21-19.29 - A01/5246 -Information - Larm Z1 Eltillskott E2 STB el. tryckvakt har löst ut.

190521 03.59-04.00 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.

190521 04.10-04.11 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.

190521 04.21-04.22 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.

190521 04.21 - 190522 20.12 - H01/5508 -Information - Larm Z1 MR1 Högtryckslarm

190521 04.23 - 190522 20.12 - A01/5246 -Information - Larm Z1 Eltillskott E2 STB el. tryckvakt har löst ut.

190605 17.11 - 190607 10.43 - H01/5596 -Varning - Larm Z1 Rengör luftfiltret

190718 02.02-02.03 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.

190718 02.46-02.46 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning.

190718 03.25-03.26 - A01/5507 -Information - Varning Z1 MR1 Högtrycksvarning. 

190718 03.25 - 190731 15.29 - H01/5508 -Information - Larm Z1 MR1 Högtryckslarm

190718 03.25 - 190731 15.29 - A01/5246 -Information - Larm Z1 Eltillskott E2 STB el. tryckvakt har löst ut.

190731 15.29-15.36 - A01/5246 -Information - Larm Z1 Eltillskott E2 STB el. tryckvakt har löst ut.


stort tack på förhand för er input :)


Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: IVT 202 i 2,5 år, lite problem?!
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2019, 21:28:32 »
Kolla mina trådar Ivt Vent 202. Verkar vara samma problem med mängder av larm och konstiga temperaturer.
Har förmodligen varit så under en längre tid.
Reklamera och kräv en ny pump. Det blir då en 302 eftersom 202 inte längre tillverkas.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad azerty

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Estocolmo
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Vent 202 ägare - Sjukt missnöjd med IVT
SV: IVT 202 i 2,5 år, lite problem?!
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2020, 09:12:03 »
Kolla mina trådar Ivt Vent 202. Verkar vara samma problem med mängder av larm och konstiga temperaturer.
Har förmodligen varit så under en längre tid.
Reklamera och kräv en ny pump. Det blir då en 302 eftersom 202 inte längre tillverkas.

Har själv problem med IVT 202 Vent, inköpt och installerad 2016. Har haft problem med överhettningsskyddet senaste halvåret. Den larmar hela tiden, trycker in knappen för att nollställa men den utlöses strax igen när den fått upp värmen. Igår var de och servade igen, och på kvällen gick larmet igen.

Kan man se alla loggar på larm på något sätt?
Hur reklamerar man och kräver en ny pump? (såg att du skrev det)

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: IVT 202 i 2,5 år, lite problem?!
« Svar #3 skrivet: 01 september 2020, 10:53:02 »
Ursäkta sen respons, har inte varit inne på länge. Finns bara ett sätt att få till stånd ett byte. Ligg på leverantören/installatören och slutligen IVT direkt. Jag fick hålla på i mer än ett år innan jag fick ny pump.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad StefanWes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 202 i 2,5 år, lite problem?!
« Svar #4 skrivet: 13 december 2020, 19:47:35 »
Ursäkta att jag inte har rapporterat av pÃ¥ "ett tag".   Har nu fÃ¥tt en ny felkod, se nedersta stycket.

Tyvärr var jag inte pÃ¥ hugget med reklamation inom 3 Ã¥r.  Var ju inte jag som hade köpt heller.

Problemet kvarstod resten av 2019 fram till vÃ¥ren 2020... lite dÃ¥ och dÃ¥ löser överhettningsskyddet ut. Men maj 2020 sÃ¥ ballade den ur helt med givarfel pÃ¥ framledning med mera. Upptäckte dÃ¥ att skarvkontakten till givarn, typ molex lÃ¥g pÃ¥ golvet rakt under samlingskoppen. Det var mycket vatten pÃ¥ golvet och hade pajat skarvkontakten. Tyckte dels ur ett installationsperspektiv att det är slarvigt att lämna skarv pÃ¥ golv dessutom under en vattenkopp. Sedan var avloppsröret frÃ¥n denna kopp av modell veckat (typ böjen pÃ¥ ett sugrör) trasslade sig fram till golvbrunn, var inte jättebra flöde sÃ¥ det hade saggat igen....  Ã¥ andra sidan är det en taskig konstruktion av IVT att lämna till installatören att lösa dräneringen genom virrvarrret av ledningar
.
Jag lagade skarven med wago för att fÃ¥ igÃ¥ng anläggningen men tyckte ändÃ¥ att den gick märkligt med dÃ¥ligt med VV, märkte dagen efter att det var extremt varmt pÃ¥ golvet,  visade sig att den trodde att den producerade VV fast varmvattnet gick ut pÃ¥ golvvärmen, man brände sig nästan pÃ¥ GV-fördelarenr....
 Eftersom VVB aldrig kom upp i värme sÃ¥ körde och körde den och min spekulation att det har blivit för varmt i systemet och att det övertrycket har lett till utsläpp i koppen med stopp i avloppet sÃ¥ det har runnit över pÃ¥ golvet.. och pajjat givarskarven?     kan det va sÃ¥?

SÃ¥ jag kom alltsÃ¥ fram att växelventilen är trasig. Och kanske den har varit trasig länge och läckt ut? Och därav alla felkoder enligt mitt inlägg ovan frÃ¥n juli 2019. Tycker nämligen att det alltid har varit orimligt varmt pÃ¥ golvet i värmepumpsrummet där GV-fördelare sitter, även pÃ¥ sommaren, med alltid sÃ¥ menar jag främst sommaren 2019 :) . Rummet är pÃ¥ bara 2 kvm, men den har ju frÃ¥nluft.  Nu efter Ã¥tgärd är det dessutom betydligt "svalare"... mer norrmalt.

Jag kontaktade IVT med bilder och frågade om det var en korrekt installation vilket de inte tyckte, med det på bena så gick jag till installatören och påpekade felen, trots garantier och ansvar löpt ut (jag hade också missat att serva maskinen strax efter inflytt) så kom de ut utan kostnad och bytte växelventil, han tyckte dock att min skarv till givaren var tillräckligt bra så han bytte inte givare, lite förvånande.... han var väldigt stressad men det var han som hade sålt in pumpen 2016 och hann hade dessutom vart där och bytt växelventil en gång efteråt, så pumpen som är nu 4 år gammal är på sin tredje (!!) växelventil.


Han var här i september 2020 och i samband med det gick vi över till bara VV-drift till även värme.  (innan dess stängde jag av uppvärmning och kulventilerna till GV-fördelaren för att förhindra oönskat flöde och VV funkade bra under sommaren) Sen dess har det funkat bra men nu har jag fÃ¥tt felkod H01/5666 och den felkoden hittar jag inte ens.... NÃ¥gon som vet vad det är för felkod och vad tusan ska man göra?  Är produkten resultat av nÃ¥gon uppköp eller hur tusan kan dom spotta ut sig sÃ¥ dÃ¥ligt?

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 202 i 2,5 år, lite problem?!
« Svar #5 skrivet: 14 december 2020, 05:36:42 »
Vet ej vad garantierna var när din värmepump såldes men nu är det 10 år på kompressor och 6 år på allt övrigt .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad StefanWes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 202 i 2,5 år, lite problem?!
« Svar #6 skrivet: 15 december 2020, 08:48:57 »
Vet ej vad garantierna var när din värmepump såldes men nu är det 10 år på kompressor och 6 år på allt övrigt .

hej,

ja det stämmer men då måste man utföra "service" på utsatta intervall enligt garantivillkoren.... som jag gissar går ut på rengöring av filter VB och kanske KB samt okulärbesiktning? Blev därför glad att installatören tog ansvar utan att krångla.

Utloggad StefanWes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 202 i 2,5 år, lite problem?!
« Svar #7 skrivet: 15 december 2020, 13:42:52 »
Jaha, nu provade jag att söka på felkoden igen på Ivts hemsida och fick in lågt förångningstryck.

för lågt luftflöde eller för låg rumstemp enligt ivt.

filtret gör jag ju rent hela tiden och fläkten står på 60%
Möjligtvis att jag har för låg inomhustemp, brukar ligga på 19 grader på mornarna, nu när vi var bortresta över helgen nu när jag tror larmet kom senast så visar temploggen i huset som lägst typ 18,2 grader och den ska klara ner till 15-16 grader vid det angivna luftlödet så tycker ändå det är något som skaver.

Utloggad StefanWes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 202 i 2,5 år, lite problem?!
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2021, 11:02:47 »
Problemet visade sig vara att dräneringsslangen frÃ¥n kompressor"hyllan" var igensatt vilket skapade ett vakum enligt installatören. Efter rengöring hoppade den igÃ¥ng själv.  Extra irriterande att jag har inte allt för länge sedan gjort rent koppen och utgÃ¥ende rör men uppfattade inte att det var "hinder" i denna slang. Slangen är sÃ¥ lÃ¥ng uppifrÃ¥n och ställer sig mot botten i koppen sÃ¥ fick tipset att klippa slangen pÃ¥ snedden.
 
NÃ¥väl, alltid lär man sig nÃ¥got och även om man ska hÃ¥lla rent denna enligt manualen sÃ¥ missade jag det och jag kan trots allt tycka att det är en svaghet i konstruktionen...  Eller sÃ¥ är jag bara bortskämd att BVP/LVVP som jag är van med tidigare inte har detta underhÃ¥llsbehov :)

Utloggad StefanWes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 202 i 2,5 år, lite problem?!
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2021, 21:31:24 »
Idag uppstod samma felkod igen, dräneringen är ej igensatt. har kontaktat installatören och väntar på återkoppling. hur många kwh värme får jag kompensera med varje timma? 1,2? blir väl 30 kr per dygn nu när elen är dyr och det är kallt som attans.... tröttsamt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!