Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: IVT 490 Pressostat hög  (läst 5200 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2019, 09:34:48 »
Jo det är ju riktigt att den bör gå då den inte avfrostar, men då den löser för HP kunde det vara intressant vilka temperaturer som rådde.

Start relä för kompressorn sitter på fläktkortet uppe till höger i kompressor utrymmet och inte på CPU-kortet/Styrkortet.
Temperaturerna du noterat verkar helt OK än så länge. HP vakten ses på bifogad bild, även kompressor reläet, det svarta komponenten nere på kretskortet.
För LP vakten finns en fördröjning som går att ändra på i fabriksinställningar, men inte för HP vakten.
HP och LP vakterna är brytande funktion så en kanske långsökt förklaring kan vara en glappkontakt någon stans om det inte är vakten som bryter förtidigt.
« Senast ändrad: 02 februari 2019, 10:28:51 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2019, 09:42:28 »
Tänkte inte på avfrostningen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #32 skrivet: 03 februari 2019, 13:03:35 »
Start relä för kompressorn sitter på fläktkortet uppe till höger i kompressor utrymmet och inte på CPU-kortet/Styrkortet.

Jag skrev CTU, fläktkortet benämns så i manualen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #33 skrivet: 03 februari 2019, 20:49:33 »
Ja det var nog "läsfelsNisse" som var framme.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Lafix

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #34 skrivet: 12 februari 2019, 13:40:43 »
Nu har jag försökt titta närmare på ovan nämnda kort och kontakter. Tog loss och satte tillbaka den kontakt som gick till vad jag förstod som HP. Kontakten längst upp till höger på kortet. Min HP-vakt har en kåpa, så det är svårt att säga nånting om något alls, egentligen. Men jag kunde åtminstone inte se några konstigheter.

Både i förrgår kväll och tidigt i morse larmade den, med en massa onödig elförbrukning till följd.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #35 skrivet: 12 februari 2019, 18:03:12 »
Kåpan till HP vakten måste gå att montera av så du kommer åt anslutningarna.
En del multimetrar går att ställa på MAX värde så de visar vilken max spänning som uppstått.
Multimetern skall då anslutas på vakten och så får den ligga kvar tills felet uppstått.
Skulle kunna avslöja om det verkligen är vakten som löser. När vakten löser ut stiger spänning till 5 V som multimetern kommer ihåg.
Har själv tillgång till en FLUKE 185 med denna finnes men den kräver att polariteten är rätt, förmodar att den blå ledaren på vakten är 0V minus.
« Senast ändrad: 15 februari 2019, 07:37:06 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #36 skrivet: 13 februari 2019, 08:40:27 »
Nu precis larmade den igen.
GT3:1: 59.8
GT3:2: 68.1
GT3:3: 64.5
Stigande på alla, dessutom.

Tror som sagt att pressostaten är OK, den ska bryta kompressorn vid dessa höga temperaturer.
Däremot ska inte kompressorn gå, gissar fortfarande på fläktkortet.

https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490/35-flaktkort-utan-tryckvakt.html
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #37 skrivet: 25 februari 2019, 20:05:46 »
Hur har det gått?
Alltid intressant vad problemet var.
Här är en länk med samma problem.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55953.msg729744#msg729744
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!