men det mest intresanta drift läget är då det är för lite energi i solfångarna (låg temp) då blandas detta med brine innan det går in i värmepumpen så att i stället för att få in 0-4 grader så kanske du får in 4-10 grader.
höjer man tempen på brine så ökar cop avsevärt. tror det var om man höjer 3 grader ökar effekten 10%.
Det driftläget råder dagtid under september-oktober och mars-maj. Övriga månader under uppvärmningssäsongen är det knappt någon sol. Min värmepump drog under de månaderna 2007-2008 2300 kWh. Antar vi att 10 % bättre COP pga 4 grader högre köldbärartemperatur både dag och natt pga solfångarna ger det 230 sparade kWh minus vad cirkulationspumpen drar för att cirkulera solvärmen ner i borrhålet. Jag har svårt att se att det skulle vända kalkylen till plus. Dagar med solsken under de aktuella månaderna står pumpen för det mesta still dagtid. Det är 22,5 grader i vårt vardagsrummet just nu pga solinstrålningen så värmepumpen kommer inte att gå igång förrän sent i kväll. Värmebehovet finns nattetid när solen inte skiner.
Jag tror det är lite psykologi i det här. Dagtid märker man när solfångarna hjälper till och gläds åt det. När de inte gör någon nytta ligger man och sover och drömmer förmodligen om något annat. Subjektivt mäter man nyttan av solfångarna på ett helt annat sätt än en loggningsutrustning som samlar mätdata även nattetid.