Ett eller tvårörssystem?
Jo, kopplet ser ju ut att vara avpassat för ettrörssystem, men många ettrörskoppel går att använda till tvårör genom skruva åt bypassen helt och hållet.Sedan är det ju väsentligt att veta om själva radiatorslingorna är ett eller tvårörs. Är det t.ex. tvårörssystem med ett ettrörskoppel så har du ju bara dlär en tänkbar förklaring till suset.Under täcklocket på kopplet så kan det sitta TVÅ justeringar där. En djupare in som nås med en tunnare insex och sedan en yttre med tjockare insex. Syns inte så tydligt om man inte titar noga.
Kan ju också av misstag ha monterats ett ettrörskoppel....Såg att MMA hade liknande skisser på sina koppel, så det kanske är MMA. Leta rätt på manualen för deras ettrörskoppel.
OK, alternativ nr 2 är att pillra med hastigheten på cirkpumpen inne i värmepumpen.Lossa fronten (2 skruvar nertill och häkta sen av den) så har du 2 cirkpumpar, det är den till höger som ska ändras.Om du trycker på knappen så ska hastigheten ändras mellan III - II - I, prova ett steg lägre fart om det är möjligt att sänka?