Författare Ämne: Tappar trycket.  (läst 13200 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Tappar trycket.
« skrivet: 17 februari 2019, 13:58:43 »
Hej.
Tappar trycket i värmesystemet.
Fyller på vatten till 1,5bar och sen förblir det sjunkande. Avvaktade med att fylla på nu på ett tag och idag låg det på nära 0, 0.3 bar för att va exakt.
Har tömt ur systemet och fyllt upp blåsan i expansionskärlet till 0,7 bar, det som stod iaf.
Jag får nog fylla på från 0,8 bar till 1,5 bar varannan till vartredje vecka ung.
Kan inte se nån läcka nån stans i systemet så nu frågar jag er om råd på vad jag kan tänkas behöva göra?
VP:n ifråga är en EHP8AW kopplad till en CC160.

//Jonas
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Tappar trycket.
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2019, 14:39:51 »
Har du kollat så säkerhetsventilen inte droppar?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Tappar trycket.
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2019, 14:42:08 »
Hej joka!Long time no see.. :)

Säkert att du inte har någon läcka? Kollat alla skarvar och radiatorventiler i värmesystemet? (och ventilen under kärlet Ridax frågar efter)
Jag fick läck på en gammal slottsventil som jag ställt om, såg att jag tappade 0,2bar av trycket som skulle vara 1,0bar på 4 dagar. Det berodde på den ventilen, det tappade 0,5liter på den tiden, Mätte det en burk under den efteråt bara för att få veta hur mycket det var..

När jag fyllde på systemet så kändes det som att det gick fort att få upp trycket, så jag är lite shaluv på om blåsan är trasig.  Sc:,h

Du tappar trycket väldigt fort, det gör man om du saknar luft i expansionskärlets gummiblåsa. Är Du säker på att din blåsa är tät? Säker på att den inte är trasig?

Hur gör du när du blåser upp den till det förtryck den ska ha? Gör du systemet trycklöst då? Hurdå? Tömmer, ja, men har du kranen öppen när du sätter förtrycket?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2019, 15:23:43 »
Det var installatören som trycksatte blåsan på nytt.
Den var iaf hel då men den kan väl nog läcka lite hela tiden?
Vad jag kan se så läcker inte säkerhetsventilen heller något.

Jag kan heller inte hitta nån läcka i systemet där man kan se det. Det går ju en hel del rör i golven och läcker det där så ska det först läcka i sågspån och sen efter det läcka igenom ett betongtak nere i källaren som är 11cm tjockt innan man kan se läckan i taket från golven ovan.

Om vi utesluter en läcka i systemet.
Är det expansionskärlet och säkerhetsventilen som ligger nära till hands?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Tappar trycket.
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2019, 15:50:19 »
Kan du se om säkerhetsventilen på expansionskärlet har öppnat, dvs blött i röröppningen?
Den ska ju göra det vid ett tryck som står ovanpå säkerhetsventilhatten, på min står det 1,5bar.
Om din öppnat och inte stänger ordentligt så kan du snabbt tappa trycket.

Du skrev att du laddar systemet till 1,5bar, vilket öppningstryck har ditt exp.kärl? Om det är 1,5bar så öppnar "säken" när du värmer värmebäraren. Då sjunker trycket. Sen kan det hända att säken inte stänger som den ska utan pysläcker.
« Senast ändrad: 17 februari 2019, 16:05:49 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2019, 15:57:57 »
Kan inget känna där men det är blött i skålen under men till det ja det går ju en slang till.
La en bit papper under säkerhetsventilen för att se om den blir blöt.

Har källare oxå.
« Senast ändrad: 17 februari 2019, 16:02:31 av "joka" »
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2019, 16:04:58 »
När man tappar detta tryck, är det då i första hand expansionskärlet, säkerhetsventilen och nån läcka i värmesystemet som ligger nära till hands eller skulle läckan likväl kunna vara ute i värmepumpen?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Tappar trycket.
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2019, 16:05:20 »
Står pannan i källaren? Om den inte gör det så behöver inte trycket vara så högt.

Om/när expansionskärlet har tappat trycket så behöver det bara släppas ut en liten skvätt vatten från säkerhetsventilen för att trycket ska försvinna, så det kan vara svårt att upptäcka.
« Senast ändrad: 17 februari 2019, 16:06:51 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2019, 16:11:17 »
Står pannan i källaren? Om den inte gör det så behöver inte trycket vara så högt.

Om/när expansionskärlet har tappat trycket så behöver det bara släppas ut en liten skvätt vatten från säkerhetsventilen för att trycket ska försvinna, så det kan vara svårt att upptäcka.

Japp den står i källaren.

Vad är enklast att göra nu?
Byta ut säkerhetsventilen och be till gud?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tappar trycket.
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2019, 16:36:14 »
Kolla först och främst vad det står på säkerhetsventilen: se här
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69190.msg728872#msg728872
IMG_1645.jpg

Du skriver i första inlägget:
”Jag får nog fylla på från 0,8 bar till 1,5 bar varannan till var tredje vecka ung.”
Står det 1,5 bar, kan du inte fylla på mer än till 1,2 – 1,3 bar, du måste ha lite marginal,
annars läker det ju ut så fort värmebärare fram blir något högre än vid tillfället när du fyller.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Tappar trycket.
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2019, 16:44:30 »
Där ser du joka, Hasberg referarar till min bild! Den ventilhatten sitter precis under taket så enda sättet att se vad det står där var att ta en selfiebild....

Och för övrigt varför pumpar du upp trycket till 1,5 bar? du bor ju i enplansvilla, jag har tvåvåningshus med 3m till taken och använder bara 1bar.
« Senast ändrad: 17 februari 2019, 16:50:28 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2019, 16:47:16 »
Bifogar en bild. På den svarta hatten till höger som sitter över den svarta koppen så står det 6 eller 9 bar.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Tappar trycket.
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2019, 16:52:21 »
Det där är väl säken till VV-beredaren?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2019, 16:55:36 »
Det är den klockan där som tappar trycket.
Sitter en ventil att vrida på som fyller på vattnet.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tappar trycket.
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2019, 16:58:16 »
Detta är väl den som är till vvb och på den står det 2.5 när?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 636
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!