Författare Ämne: IVT495 Twin öka trögheten i shunten  (läst 1278 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Dickj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
IVT495 Twin öka trögheten i shunten
« skrivet: 27 november 2018, 11:11:29 »
Jag har letat men inte hittat ett sätt att justera shuntens tröghet. Min tanke är att pannan inte ska reagera så starkt på en kall period under natten tex, eller för den delen en varmare period under dagen.

Finns det en sådan parameter eller är detta önsketänkande?
IVT 495, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga - loggar

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: IVT495 Twin öka trögheten i shunten
« Svar #1 skrivet: 08 december 2018, 07:34:03 »
Jag har letat men inte hittat ett sätt att justera shuntens tröghet. Min tanke är att pannan inte ska reagera så starkt på en kall period under natten tex, eller för den delen en varmare period under dagen.

Finns det en sådan parameter eller är detta önsketänkande?

Testa menyn 1.4 och 1.8 minska möjligen 1 grad. Eller 8.11.2 om du vill göra inkopplingen av el dubbelt så långsam (dvs ge kompressorn mer tid innan el går in)
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Dickj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
SV: IVT495 Twin öka trögheten i shunten
« Svar #2 skrivet: 18 december 2018, 08:17:18 »
Testa menyn 1.4 och 1.8 minska möjligen 1 grad. Eller 8.11.2 om du vill göra inkopplingen av el dubbelt så långsam (dvs ge kompressorn mer tid innan el går in)

Tack, vet du vad dessa värden gör, jag förstår nog inte riktigt? Spontant känns det som ett högre värde på "kopplingsdifferens" skulle göra att shunten kan släpa efter mer, eller?

IVT 495, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga - loggar

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!