Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
« skrivet: 02 april 2010, 17:00:41 »
Hej har satt in en Greenline HT+ C7 hos mina föräldrar för tre år sedan
tydligen har den vid några enstaka tillfällen löst ut på för lågt delta T. Men nu de senast månaderna har detta hänt allt oftare. Jag rensade filter med det hjälpte inte. då höjde jag VB pumpen ett snäpp men den löste igen efter några dagar, då höjde jag ett snäpp till men samma resultat.

Idag knäckte jag ner kurvan något för det verkar vara runt 0-5 grader som detta uppstår. Vi får se vad detta ger.

Jag har ingen bypass ledning monterad mellan framledning och retur. Alla radiator ventiler är på Max.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
« Svar #1 skrivet: 02 april 2010, 22:22:14 »
Kan det vara någon radiator närmast pumpen som kortsluter systemet?
Är det nÃ¥gon  radiator som är lika eller nästan lika varmt nertill som upptill?
Eller givar fel ? Hade själv en givare, värmebärare in som vandrade upp
och ner under stabilt drift.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
« Svar #2 skrivet: 02 april 2010, 23:04:39 »
Menar du inte högt värmebärardelta?

Men som sagt kan en felvisande givare vara en trolig orsak.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
« Svar #3 skrivet: 02 april 2010, 23:21:43 »
Hej har satt in en Greenline HT+ C7 hos mina föräldrar för tre år sedan
tydligen har den vid några enstaka tillfällen löst ut på för lågt delta T. Men nu de senast månaderna har detta hänt allt oftare. Jag rensade filter med det hjälpte inte. då höjde jag VB pumpen ett snäpp men den löste igen efter några dagar, då höjde jag ett snäpp till men samma resultat.

Idag knäckte jag ner kurvan något för det verkar vara runt 0-5 grader som detta uppstår. Vi får se vad detta ger.

Jag har ingen bypass ledning monterad mellan framledning och retur. Alla radiator ventiler är på Max.

Han skriver här om låg delta T om jag har fattat rätt. Eller fråga du zac


Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
« Svar #4 skrivet: 02 april 2010, 23:33:03 »
Ökar du värmebärarpumpen får du ännu lägre delta-T på värmebäraren.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad zac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
« Svar #5 skrivet: 03 april 2010, 07:52:46 »
låg VB Delta JA

Har också varit inne på givar fel, skall kolladetta också. Inger radiator nära pumpen som "kortsluter" det är totalt fyra slingor med gansla långa ettrörsystem.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
« Svar #6 skrivet: 03 april 2010, 09:20:05 »
Lutar mer och mer åt givarfel, enrörssystem brukar inte ha svårigheter
med lÃ¥g delta  pÃ¥ VB.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
« Svar #7 skrivet: 03 april 2010, 13:45:12 »
Men inte löser väl VP:n ut på låg VB-delta? Mig veterligen finns inget larm för detta på IVT HT+ eller? ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad zac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lågt Delt T på värmebäraren tillopp/retur
« Svar #8 skrivet: 05 april 2010, 07:49:28 »
Ja ursäkta mig ni har rätt, det är givetvis högt värmebärardelta det handlar om.
huvuddunk Fick någon form av hjärnsläpp
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!