Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Dgat skrivet 24 september 2017, 13:16:42

Titel: Kompressorstarter
Skrivet av: Dgat skrivet 24 september 2017, 13:16:42
Har några funderingar om detta.
Man vill ju ha så få starter som möjligt eftersom det sägs slita på KP ,  gäller detta endast on/off pumpar eller även inverters ?
I forumet ser jag att många tipsat om ändra gradminuter ,jag har ställt ner gradminuter från -60 till -120 och har nu i snitt 7,4 starter per dygn.
Ett för högt (-) värde kommer väl påverka inomhusklimatet med större tempskillnander ?  När jag kollade med Nibe supporten så tyckte dom att man skulle ha kvar -60  det var optimalt enl. dem. 
Finns det nån data för hur mycket KP slits av många starter, eller är den nya tekniken med inverters för färsk ännu ?
Titel: SV: Kompressorstarter
Skrivet av: svenske kocken skrivet 24 september 2017, 13:30:03
Hur mycket det sliter med lite mer starter är det ingen som kan säga utan det handlar mer om tro. Dagens maskiner som oftast har mjukstarter påverkas än mindre av startmomentet. En start i timmen är inga som helst problem. Kontaktorer som väl är det som slits mest brukar ha en medellivslängd på ca 20 miljoner tillslag och max ca 3000/timme.
Det som i alla fall måste vara viktigast av allt måste ju vara att man har ett bra inomhusklimat.
Titel: SV: Kompressorstarter
Skrivet av: Dgat skrivet 24 september 2017, 15:33:14
tack för svaret ,  det var som jag trodde då  :)