IVT 202
«
skrivet:
12 november 2016, 16:34:44 »
Citera
Tjena!
Vi bor i ett radhus på 2 plan på 140 kvadrat i Stockholmsområdet. När vi flyttade in gav vår gamla frånluftsvärmepump upp ganska snabbt. Kompressorn pajade och det gick att köra den utan kompressor men man fick ju inte tillräckligt med varmvatten för till exempel ett bad. Vi kontaktade en firma som installerade en IVT 202 som då ska sköta ventilation, göra varmvatten och även driva två element utanför tvättstugan. Resten av huset har elradiatorer. Efter en ganska katastrofal installation fungerade pumpen ett tag. Dock när elementen kopplades in började problemen åter. Av någon anledning verkar det vara så att två element är inte riktigt tillräckligt för att pumpen ska göra av med tillräckligt med värme och returvattnet till pumpen från elementen blir för varmt och då sker bl a det att kompressorn inte går igång och elpatronens överhettningsskydd löser ut. Resultatet blir att varmvattnet håller ca 17-33 grader. Annars ventilerar den på. Vi har tagit in en annan lite större firma för att lösa problemet. Då håller nu på men det är lite oklart vad de kommer fram till. Han som var här menade att pumpen inte riktigt är dimensionerad för ett så litet system. Vi väntar nu på besked kring vad som ska ske. Är det någon som har erfarenhet av IVT 202 som främst varmvattenberedare/ ventilator och som driver en mindre uppvärmningsanläggning och inte ett helt system med golvslingor eller element för hela huset?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29387
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT 202
«
Svar #1 skrivet:
12 november 2016, 17:28:40 »
Citera
Hmmm...
Kompressorn är ju inte så kraftfull men 2 radiatorer kanske är för klent för att kompressorn ska kunna göra sig av med den effekt den producerar.
Men överhettningsskyddet ska ju inte lösa ut för det, låter som att nått antingen är fel inställt eller nått fel på grejerna.
Bäst vore ju om ni kunde ersätta några fler elradiatorer med vattenburna grejer.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Räven234
Gäst
Räven234
SV: IVT 202
«
Svar #2 skrivet:
12 november 2016, 17:56:42 »
Citera
Precis. Killen sa att systemet är eg för litet men det borde gå att ordna med inställningar. Han ordnade inställnignarna och åkte iväg. Sen under kvällen larmade den och gick ned i temperatur. Den första firman ("auktoriserad återförsäljare") sa inget om att det kan bli problem med ett litet system. Problemet att dra mer vattenburet nu är ju att de flesta ytskikten är redan gjorna och detta skulle innebära ganska stora ingrepp. Badrum på övervåningen och hallen skulle man kunna tänka sig vattenburen golvvärme men detta har vi inte riktigt planerat att göra i år eftersom vi har små barn och haft renoveringskaos i princip hela sommaren och halva hösten.
Loggat
Räven234
Gäst
Räven234
SV: IVT 202
«
Svar #3 skrivet:
12 november 2016, 18:01:34 »
Citera
En annan fundering är ju om någon av komponenterna blivit skadad då första installatören förväxlade fas och nolla då han skulle koppla in pumpen. Den andra firman upptäckte felet senare.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9744
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT 202
«
Svar #4 skrivet:
12 november 2016, 18:22:49 »
Citera
Kan det möjligen vara så att flödet i systemet också är för lågt så att när elpatronen kopplas in blir det alltför hög temperatur på utgående värmebärare.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Räven234
Gäst
Räven234
SV: IVT 202
«
Svar #5 skrivet:
12 november 2016, 20:18:54 »
Citera
Mycket möjligt. Den första installatören tittade på mig som ett stort frågetecken då jag frågade om de skulle ställa in flöden mm. Sen sa han att det absolut inte behövs. Det har jag ju fått förklarat att det ska absolut göras.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29387
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT 202
«
Svar #6 skrivet:
13 november 2016, 11:18:37 »
Citera
Har du återställt överhettningsskyddet?
Det kan vara så att den bara larmar då den vill skjuta in eltillskott?
Det är en knapp på ellådans undersida, tryck hårt med en mejsel.
Den kan vara utlöst sen den transporterades till er.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Räven 234
Gäst
Räven 234
SV: IVT 202
«
Svar #7 skrivet:
14 november 2016, 07:55:03 »
Citera
Jo, jag känner till knappen. Den löser ju ut med jämna mellanrrum, jag återställer den men sen löser den ut igen. Det är ju något grundläggande som felar när kompressorn inte vill gå igång och elpatronens överhettningsskydd löser ut för jämnan. Felmeddelande på larmet går inte heller att kvittera bort som tex "damm i filtret"- larmet som försvinner så fort man rengjort. Just nu är det H01/5508 som har något att göar med tryclet/ temperaturen i värmekretsen.
Jäkla soppa deta här, bröjar bli hyfsat trött på att ta kalla/ ljumna duschar och "lufta ur" apparaten som den första installatören hade som genomgående mantra.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29387
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT 202
«
Svar #8 skrivet:
14 november 2016, 08:21:03 »
Citera
Men jag förstår inte varför den kopplar in eltillskott hela tiden?
Om du spärrar elpatron, hur funkar den då?
H01/5508 är högt tryck i kondensorn, har du öppnat termostaterna på de 2 radiatorerna fullt ut?
Bäst är att plocka bort dom helt.
Sänk kurvan om det blir varmt i rummet.
«
Senast ändrad: 14 november 2016, 08:22:38 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: IVT 202
«
Svar #9 skrivet:
14 november 2016, 09:49:02 »
Citera
Jag tycker också det verkar konstigt att elpatronen ska gå in om problemet är att det blir för varmt. Den ska ju gå in om kompressorn inte orkar få upp värmen...
Testa, som sagt var, att dra ner värmekurvan.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Räven234
Gäst
Räven234
SV: IVT 202
«
Svar #10 skrivet:
14 november 2016, 21:24:23 »
Citera
Problemet just nu är att kompressorn inte går alls, inte elpatronen heller som har löst ut. Så allt vatten håller ca 20 grader och elementen är ju knappast varma heller. I nuläget kan jag inte göra några justeringar eftersom firman håller på att kolla det hela med IVT centralt. Problemet är väl att det går inte så snabbt som jag hade hoppats på. Han var ju och kollade på inställningarna som var åt pipan (sannolikt eftersom jag återställt maskinen) men efter ändrade inställningar gick kompressorn igång och pumpen gick upp till 35 grader. Sen åkte jag till jobbet och när jag kom hem på kvällen så var larmen igång igen och tempen nere. Då var del öldags för den mentala hälsan skull
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9646
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: IVT 202
«
Svar #11 skrivet:
15 november 2016, 08:37:37 »
Citera
IVT Vent 202 innehåller en växelventil. Kan det vara något fel på den så att styrsystemet tror att pumpen ska göra varmvatten men i själva verket är radiatorslingan inkopplad och det blir snabbt övertemperatur på returen?
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Räven234
Gäst
Räven234
SV: IVT 202
«
Svar #12 skrivet:
16 november 2016, 08:19:21 »
Citera
Intressant. Jag kände inte till växelventilen. Pumpen ska väl klara av att göra vatten i olika temperaturer? Tappvattnet ska väl hålla ca 60 grader men det är väl ingen pump som kör ut 60-gradigt vatten till element och golvvärme? Den tempen borde väl vara lägre? Jag kan inte så mycket om de här pumparna och det blir ju inte bättre av att den första utlovade "genomgången" hoppades över också. Idag kommer reparatören och kikar igen, så får vi se.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9646
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: IVT 202
«
Svar #13 skrivet:
16 november 2016, 08:34:07 »
Citera
Jo pumpen ska klara av att tillverka dels varmvatten och dels värme till huset, men det har då och då skrivits om växelventiler som kärvar och inte fungerar som de ska. Då kanske den tror den växlat till varmvatten och ska producera 60-gradigt vatten i tanken men växelventilen hänger kvar i läge värme till radiatorer och golvvärme. Då stiger inte tanktemperaturen trots att kompressorn och el-patronen arbetar för fullt. Efter en stund kommer då larm etc. Bara en tanke vad som skulle kunna vara fel...
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: IVT 202
«
Svar #14 skrivet:
16 november 2016, 08:39:26 »
Citera
Om växelventilen kärvar så borde det blir varmt inne. Kan du se vad som händer strax innan den stannar? Det skulle vara intressant att se alla temperaturer då... Om det blir ett larm så kanske man kan se i larmloggen vilka temperaturer etc man hade när larmet kom?
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
hidyho
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
hidyho
SV: IVT 202
«
Svar #15 skrivet:
16 november 2016, 21:00:55 »
Citera
Tyvärr kan de här problemen uppstå vid mindre värmesystem när man kör växelventilstyrd värmepump. Problemet hade gått att undvika om installatören exempelvis rekommenderat en Nibe 370 som kör mantlad tank med shunt.
Det kan såklart fungera med Vent202:an också, den behöver bara luftas riktigt ordentligt. Beroende på vilken version du har (har gjorts ett par olika under det året den funnits) Några har manuella och de senare har automatiska avluftare. I bägge fallen bör man köra cirkpumpen på 100% i handkörning och växla fram och tillbaka med växelventilen och samtidigt lufta på avluftarna och mittskruven på cirkpumpen. Under 30-60 min... Men detta kanske installatörerna gjort redan?
Loggat
Räven234
Gäst
Räven234
SV: IVT 202
«
Svar #16 skrivet:
17 november 2016, 07:31:22 »
Citera
Vi har nog den senaste versionen, inköpt maj 2016. Den har automatiska avluftare. Nu har installatören varit och fixat med den och sen behövde specifika inställningar pga ett så pass litet system. Nu verkar det fungera. En varm dusch är guld värt
Det enda är lite tjut från elementen, men det behöver väl inte vara luft. Han sa att systemet är avluftat nu.
I framtiden kanske vi expanderar systemet lite med vattenburen golvvärme el dylikt för att bättre ta vara på pumpens kapacitet.
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: IVT 202
«
Svar #17 skrivet:
17 november 2016, 08:19:08 »
Citera
Förmodligen tjuter det för att flödet är för högt. Men det är väl smällen man får ta för att man har så litet system inkopplat...
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
lunnis
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Nol
Antal inlägg: 11
Karma +0/-0
Kön:
lunnis
SV: IVT 202
«
Svar #18 skrivet:
02 januari 2017, 16:50:30 »
Citera
Hej
Har fått in larm på min 202.
a01/5246
Z1 eltillskott E2 STB el. Tryckvakt löst ut.
Hittar reset på elpatronen. Men hittar ingen reset på ellådan.
Kan någon beskriva var i/på ellådan den sitter. Tack.
Tomas
Loggat
Inled mig inte i frestelse, jag kan gå själv.
Hus 130m2 + 64m2 källare.
CTC265B, Nibe 2020-8 till källaren och 64m2 garage med 35m2 lägenhet ovanför.
IVT vent 202 till boytan i huset.
Framtida planer:Pool 15m3,
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29387
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT 202
«
Svar #19 skrivet:
02 januari 2017, 21:47:12 »
Citera
I ellådan finns nog bara en säkring för kompressorn.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
1
2
[
Alla
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
IVT
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
IVT 202
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 689
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info