Hur beter den sig om du kör auto på kompressorkurva?
Ska prova igen ikväll och se om det fungerar. Den reglerade saktare innan jag ändrade kurvan iaf.
Men även när det var -3c ute nu så justerade hz sig 110hz ner till 80 efter en stund med denna kurvan.
Märkte att efter jag gjort kalibrering av flödespumpen så hängde sig cirkpumpen på 51% hur jag än justerade värdet. Det har ju fungerat med detta i två dagar men jag testade att starta om pumpen och då började den reglera igen.
Då gick den på 100% vid avfrostning och ganska högt vid värming.
Gradminutrarna tickade neråt och till sist var det 6kw tillskott.
Eftersom den kör 100% vid avfrostningen så drar den ut mycket värme från radiatorerna. Från 44c ner till 30c sedan ska den upp till 44c igen innan det betas av gradminutrar.
Gjorde en ny kalibrering och denna gång låste sig pumpen på 43% med 6 grader i delta till/från utedelen
Även nu klarar den att beta av gradminuter. Vet inte varför det är så här men den går mycket bättre.
Håller samma Flöde 43% hela tiden, vid avfrostning med. Då blir inte temperaturen alls lika låg i radiatorkretsen och framledningen håller sig ovanför returen fortfarande.
Delta på fram/retur till radiatorerna blir nu runt 10c.
Stämmer detta?
Men skulle jag stänga av eller få strömavbrott så kommer regleringen av cp gå igång igen och gradminutrarna kommer bli låga.