Författare Ämne: Fighter 310p - felkod A-03 - FörÃ¥ngtemp för lÃ¥g?  (läst 3877 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Audi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Min Nibe fighter 310p är från -09. Fick idag felkod A-03, har kontrollerat och rengjort alla filter, luftdon, nollställt pressostat.
Vid omstart ser jag att kanal 4 - Förångningstemp? Sjunker från +22 (efter omstart när kompressor inte går på ca 20 min) När kompressor startar sjunker tempen på kanal 4 till -14 på 1-2 min, sen kommer felkod A-03 och kompressorn stannar. I övrigt normalt ljud, inget läkage vad jag ser heller. Någon som vet vad som är fel? Saknas köldmedium? Kan endast reperatör göra detta?
« Senast ändrad: 11 november 2016, 22:52:51 av Audi »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fighter 310p - felkod A-03 - Förångtemp för låg?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2016, 10:49:45 »
Funkar frånluftsfläkten?
I så fall kan det vara brist på köldmedium eller fel på expansionsventilen.
Det sistnämnda behöver du en kyltekniker för att kolla/åtgärda.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Audi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fighter 310p - felkod A-03 - Förångtemp för låg?
« Svar #2 skrivet: 13 november 2016, 21:28:20 »
Yes, fläkten snurrar på normalt.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Fighter 310p - felkod A-03 - Förångtemp för låg?
« Svar #3 skrivet: 14 november 2016, 09:13:39 »
Har också varit med om liknande symptom i samband med att kompressorn havererat. Förångningstemperaturen (kanal 04) sjunker snabbt ner till ca -8 °C och värmepumpen stannar för avfrostning.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Audi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fighter 310p - felkod A-03 - Förångtemp för låg?
« Svar #4 skrivet: 14 november 2016, 09:48:56 »
Tack för info. Hade du något missljud eller annat symptom förutom felkoden A-03, eller är det vanligt att kompressorn pajar utan att något missljud kommit innan haveriet? Om det endast behövs fylla på köldmedium av reparatör, är detta kostsamt? Borde finnas en läcka om det försvunnit som bör letas upp och åtgärdas?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Fighter 310p - felkod A-03 - Förångtemp för låg?
« Svar #5 skrivet: 14 november 2016, 10:44:05 »
Jo ljudet frÃ¥n kompressorn ökade i viss grad mÃ¥naderna (kanske uppÃ¥t ett halvÃ¥r) innan totalhaveriet dÃ¥ det blev tvärstopp. Dock inte A-03 eftersom den slog av för avfrostning innan vid -8 °C. Har en tidig Ã¥rsmodell av 310P sÃ¥ det kan skilja sig nÃ¥got lite i styrsystemet. Krävs en kyltekniker som kan/fÃ¥r arbeta med R290 propan, dock ingen fara om detta köldmedium läcker ut eftersom det inte är miljöpÃ¥verkande pÃ¥ samma sätt som andra köldmedier.   
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fighter 310p - felkod A-03 - Förångtemp för låg?
« Svar #6 skrivet: 15 november 2016, 23:54:14 »
När kanal 4 blir så kall vad visar kanal 5 just då?

Tänker att det kan vara en tempgivare som felar.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Fighter 310p - felkod A-03 - Förångtemp för låg?
« Svar #7 skrivet: 16 november 2016, 08:15:48 »
Minns inte exakt vad kanal 05 avluft visade men kanske runt 15 °C, dvs kylprocessen fungerade mycket dåligt innan kompressorn stannade. Om både kanal 04 och kanal 05 visar samma temperatur när kompressorn inte har arbetat på en stund, t.ex. 23 °C så antar jag att givarna fungerar korrekt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!