Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: R_S skrivet 28 september 2018, 10:09:41

Titel: Ackumulatortank hopkoppling med VVM320 via plattvärmeväxlare.
Skrivet av: R_S skrivet 28 september 2018, 10:09:41
Jag ska göra en hopkoppling av en värmepump F2120 (12kw)/VVM320 med befintlig ackumulator-tank. Tanken värms upp av solfångare och vedeldning någon gång i månaden. Nibe föreslår att man använder AXC40 + shuntar för denna hopkoppling, jag är tveksam att det löser mina önskemål. (Värmeväxlare för att skilja vattnet från ac-tank, för stort tryck när element monterarnas i övervåningen.) Jag har via detta forum fått utmärkta tips för den solfångare jag har idag, har fungerat och värmt källaren i snart 10 år. Hoppas igen att få era kommentarer, känns som om jag vill donera till den som kommer med ett förslag som fungerar eller ger kommentarer på brister i bifogat förslag.
Avgörande för funktion:
1) Att man kan tvångs styra cirkulationspumpen i VVM320 att alltid snurra.
2) Att VVM320 inte ger fellarm om det kommer in varmare vatten på returen än på utgående till elementen.
Om huset, se signatur nedan.
Titel: SV: Ackumulatortank hopkoppling med VVM320 via plattvärmeväxlare.
Skrivet av: Snok skrivet 29 september 2018, 00:06:05
1. Ja, det går att ställa i konstantdrift via meny.


2. Såtillvida inte tempen in på retur till f2120 blir för hög så funkar det.

Vad skulle du få för tryck menar du? Jag har mitt vedsystem dockat på returen, med shunt emellan.

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;ts=1512723324;topic=64225.0;attach=51126
Titel: SV: Ackumulatortank hopkoppling med VVM320 via plattvärmeväxlare.
Skrivet av: R_S skrivet 29 september 2018, 09:00:32
Tack ”Snok” för ditt svar. Hoppades på att du skulle svara.  Jag lånade din lösning med att placera ac-tanken på returen.
Min ac-tank är en gammal oljetank inbyggd under en trappa i källaren, där också expansionskärl finns, drar jag rör till element på övervåningen blir det problem med för högt tryck i tanken. Idag värmer jag huset med vatten/luftburen värme via ett fläktsystem i källaren. (vill inte krångla till beskrivningen för mycket. )
Det känns mer behagligt att skilja systemen med en värmeväxlare typ https://www.energishop.se/product/20-rader-44-kw. Antar den räcker? I din lösning antar jag att det kommer varmare vatten på returen jämfört med utgående värme, du får inga larm?

Titel: SV: Ackumulatortank hopkoppling med VVM320 via plattvärmeväxlare.
Skrivet av: Snok skrivet 29 september 2018, 09:12:35
Hej!

Ja det blir väl i princip ”samma” temp på retur och framledning men nej, inga larm så länge man håller under typ 60grader på retur. Då larmar den för hög kondensering in vilket är fullt logiskt.

Det du ”förlorar” är ju vinsten med acc-tank i form av volymökning för vp att jobba med men samtidigt borde vvx ge samma effekt genom att returtemp till vp hålls nere. Fördelen blir att du har ett mindre system som hålls tämligen ”rent” men beter sig som ett stort.(Långa drifttider, få start/stopp, jämn temperatur/värmetrögt)

En ventil/shunt som begränsar värmen från vvx med 55-60 (varmare behöver du inte för radiatorer antar jag?) så ska du slippa larm.(byggt på egen erfarenhet, inte för sakens skull verifierat med fakta.)

Jag tycker lösningen är funktionell. Men som sagt, håll ner returen lite mer än de 70 som du har på ritningen, mitt förslag.
Titel: SV: Ackumulatortank hopkoppling med VVM320 via plattvärmeväxlare.
Skrivet av: R_S skrivet 29 september 2018, 15:52:47
Bra förklaring "Snok" . Ska flytta shunten till andra sidan värmeväxlaren och gå mot 60grader. Återkommer till dig om ca en månad då jag hoppas installationen är klar. Hälsningar Rol
Titel: SV: Ackumulatortank hopkoppling med VVM320 via plattvärmeväxlare.
Skrivet av: R_S skrivet 21 oktober 2018, 13:51:27
Fungerar alldeles utmärkt med en värmeväxlare på returen.
Ställer blandaren på temperatur något över returtemp.
Ska testa lite till. Hoppas återkomma till Snok via ett PM
mm som tack för tipsen.
Titel: SV: Ackumulatortank hopkoppling med VVM320 via plattvärmeväxlare.
Skrivet av: Snok skrivet 21 oktober 2018, 15:30:16
Låter lovande, hoppas på god ekonomi