Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Anderzzzon skrivet 05 februari 2019, 19:58:55

Titel: Ny VVB till Nibe 1115-5
Skrivet av: Anderzzzon skrivet 05 februari 2019, 19:58:55
Hej!
Bakgrund: Nibe 1115-5 fast kondensering emot en 500L Borö panna + 100l VV(inbyggd i ACK tank). ca 190 kvadrat golvvärme med rums thermostater. Huset byggt 2000, tre glas fönster etc.

Nu är vi trötta på att varm vattnet tar slut snabbt, samt att el tillskottet går in hela tiden. Eftersom VVB är inne i ACK tank så måste man ha ca 50 grader.

Jag är sugen på att sätta dit en vanlig VVB (el) på 200l. Sedan sänka temperaturen i ACK tank till ca 40 grader för att få upp verkningsgraden. Vilket jag tror skulle synas rejält på elräkningen, om man dessutom tar TS-min=1500.

Dock så ser jag på Nibe's manual att man har redan tänkt på detta, genom att ansluta en EL VVB efter ACK tank. Men vad tror ni om att man ansluter en VVB(60 grader) till ACK tankens VVB om ACK tanken temperatur är ca 30-40 grader? Tanken skulle isåfall vara att "förvärma" kall vattnet.

Så ser det ut på Nibes manual, men jag tänker att det kanske gror bakterier i ACK tanken.

Vad tycker ni?

http://www.popular-hifi.com/personal/hemauto2/Produktblad_TI.pdf

https://www.nibe.fi/nibedocuments/11969/639153-1.pdf
Sida:11
Titel: SV: Ny VVB till Nibe 1115-5
Skrivet av: Ville Vessla skrivet 06 februari 2019, 07:46:43
Du bör absolut inte ha 30-40 celcius i en förrådsberedare så ifall du sänker tempen i tanken bör du plugga beredaren.
Det bästa alternativet som jag ser det är att använda befintlig tank som arbetstank precis som idag men köra flytande mot den samt köpa en ny tank för VV med högre kapacitet och värma den via växelventil. Har själv just en 1115-5 med en Borö 500l dock med en 250l förrådsberedare och den tömmer man inte i första taget.
Titel: SV: Ny VVB till Nibe 1115-5
Skrivet av: Anderzzzon skrivet 07 februari 2019, 12:10:33
Okey, ja det låter rimligt isåfall att låta den pluggas och bli arbetstank. Samt ändra till flytande.

Eftersom bergvärmepumpen har jämt göra idagsläget så skulle det samtidigt vara skönt att avlasta den och låta den bara sköta värmen i huset. Samt att den slipper jobba emot 50 grader och man låter den kunna jobba med högre verkningsgrad. Det ska väl även spara på kompressorn att gå ner i temp.

Men en 200-300L El VVB med slinga för värmepump går på ca 10 000kr + installation / växelventil. Vet inte  vart jag såg precis men hittade det igår.

Självklart vill man ju att det ska vara ekonomiskt försvarbart, men skulle man istället köpa en Nibe 100P begagnad som inte är allt för gammal så skulle den väl vara ca 30% billigare i drift än direkt verkande EL VVB.

Det som skulle vara bra med Nibe 100P är ändå att man skulle slippa ha den i tvättstugan där bergvärmepumpen är, eftersom det redan är fullt i tvätt stugan så skulle man helst slippa ha en tank eller något annat där.

Jag får nog fundera lite grann till  .,;-