Författare Ämne: Fel pÃ¥ Kombipanna El-complet - 15 (EGOR)  (läst 1442 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Kenneth Persson

  • Gäst
Kenneth Persson
Fel på Kombipanna El-complet - 15 (EGOR)
« skrivet: 17 februari 2017, 12:22:46 »
Finns det någon som känner till varför det rinner ut vatten från
avrinningsslangen under pannan. Expansionskärlets tryck OK.
Det rinner alltsÃ¥ stor mängd vatten, sÃ¥ att jag stängt av vattnet inför natten och felsökt själv.  Det har inte runnit mängder vatten tidigare.
Tacksam för svar till: kenneth.persson563@gmail.com

Hälsar,
Kenneth Persson

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9683
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Fel på Kombipanna El-complet - 15 (EGOR)
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2017, 13:57:07 »
Oftast är det väl säkerhetsventilen till värmesystemet som börjar läcka men då syns det snart på manometern. Kan dock ha blivit fel på påfyllningsventilen till värmesystemet så den fylls på hela tiden i takt med att det rinner ut vatten. Annars kan säkerhetsventilen till varmvattnet blivit dålig men den brukar vara på 9 bar. Prova att motionera säkerhetsventilerna och kontrollera påfyllningsventilen
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4744
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fel på Kombipanna El-complet - 15 (EGOR)
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2017, 17:05:12 »
hur gammal är pannan , är det vvb i den , kommer det vatten ur säkerhetsventilen  , kan vara läck pÃ¥ vv-slingan , hur mycket visar manometern för tryck pannan  , stÃ¥r den pÃ¥ 1,5 hela tiden  , testa med att stänga av vattnet till pannan ,slutar det dÃ¥ att rinna kan ta en stund p.g.a. övertryck LÄCK

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29399
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fel på Kombipanna El-complet - 15 (EGOR)
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2017, 19:38:42 »
Om trycket i expansionskärlet är OK så är det 9 bars säkerhetsventilen på inkommande kallvatten som läcker.
Om det kommer mycket, kolla vilken temp det är på vattnet?
Men troligen är det denna och enklaste åtgärden är att lätta på ventilen och spola rent sätet.
Funkar inte detta behöver ventilen bytas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!