Finns det någon som känner till varför det rinner ut vatten från
avrinningsslangen under pannan. Expansionskärlets tryck OK.
Det rinner alltså stor mängd vatten, så att jag stängt av vattnet inför natten och felsökt själv.  Det har inte runnit mängder vatten tidigare.
Tacksam för svar till: kenneth.persson563@gmail.com

Hälsar,
Kenneth Persson
Titel: SV: Fel på Kombipanna El-complet - 15 (EGOR)
Skrivet av: Josth skrivet 17 februari 2017, 13:57:07
Oftast är det väl säkerhetsventilen till värmesystemet som börjar läcka men då syns det snart på manometern. Kan dock ha blivit fel på påfyllningsventilen till värmesystemet så den fylls på hela tiden i takt med att det rinner ut vatten. Annars kan säkerhetsventilen till varmvattnet blivit dålig men den brukar vara på 9 bar. Prova att motionera säkerhetsventilerna och kontrollera påfyllningsventilen
Titel: SV: Fel på Kombipanna El-complet - 15 (EGOR)
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 17 februari 2017, 17:05:12
hur gammal är pannan , är det vvb i den , kommer det vatten ur säkerhetsventilen  , kan vara läck på vv-slingan , hur mycket visar manometern för tryck pannan  , står den på 1,5 hela tiden  , testa med att stänga av vattnet till pannan ,slutar det då att rinna kan ta en stund p.g.a. övertryck LÄCK
Titel: SV: Fel på Kombipanna El-complet - 15 (EGOR)
Skrivet av: Carl N skrivet 17 februari 2017, 19:38:42
Om trycket i expansionskärlet är OK så är det 9 bars säkerhetsventilen på inkommande kallvatten som läcker.
Om det kommer mycket, kolla vilken temp det är på vattnet?
Men troligen är det denna och enklaste åtgärden är att lätta på ventilen och spola rent sätet.
Funkar inte detta behöver ventilen bytas.