Hejsan,
jag vill föra tillbaka denna intressanta tråd till ursprungsfrågan med att ställa två andra frågor.
Är behovet av volymförstorare linjärt mot VP storlek? Som jag ser det, nu talar vi om intuitiva känslor utan beräkningar, så har ju de flesta hus med radiatorsystem ett relativt litet vattensystem i elementen, dvs det ökar inte markant med storleken på huset.
Totalvolym=arbetstank+rör+radiatorer+ev. mantel
Hur stor del utgör en arbetstank på säg 200 liter i ett helt system? Stort och litet.
Dvs kan man räkna med 20-40 liter/kW även för större pannor?
Jag undrar också hur mycket behovet av volym varierar med årstiderna? Som jag tänker behövs det en större volym på vår/höst för att hålla ner antalet starter. Jag vill dessutom köra en liten golvvärme i två badrum och en tvättstuga året runt (vilket svarar mot max 4-5 kW).
Hur blir det med två tankar som kan kopplas i serie eller parallellt när det blir varmare ute, liknande det system som värmepatronerna använder i en panna, 3, 6 eller 3+6 kW.
Man skulle mao kunna som exempel ha en 500 och en 300 liters tank vilket kan ge 300, 500 och 800 liters arbetstank beroende på hur de kopplas för att kunna anpassas mot yttertemperatur och om radiatrorslingan är inkopplad eller ej.
I mitt specifika fall gäller 240 m2 timmerhus i Norrland, 25 m2 golvvärme på bjälklag, lågvärmeradiatorer samt ev. en fläktradiator, Thermia 16.
Jag grunnar just nu på antingen 500 eller 750 liter eftersom jag vill kunna köra golvvärmen året runt utan att få en massa start och stopp på VPn. Då skulle radiatorerna kunna vara 'stängda' sommartid.
Mvh Patrik