Hej!

Imorse när jag steg upp från sängen blinkar det en felkod på inomhusmodulen. Kod 301, kommunikationsfel med v.pump. Återställer men fungerar inte.

Går ut och skruvar av sidan på vp. Inga dioder lyser på kretskortet. Ström finns och ingen jordfelsbrytare har slagit till, inga säkringar trasiga.

Vad kan ha hänt?
Titel: SV: Nibe F2120
Skrivet av: Josth skrivet 19 oktober 2017, 11:44:31
Kanske kan vara någon finsäkring (glasrörssäkring) som löst ut på kretskortet i utedelen? Eller överspänningspuls i elnätet som slagit ut kraftkomponenter i utedelen?
Titel: SV: Nibe F2120
Skrivet av: AndersPersson skrivet 19 oktober 2017, 16:45:27
Problemet löst!

Pga av en lös skruv hade nollan i säkerhetsbrytaren hoppa snett. Puhh, nu rullar det och går!