Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Markvärmepump GH-8HC-410 som slutat fungera?  (läst 9693 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte nÃ¥gon
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Markvärmepump GH-8HC-410 som slutat fungera?
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2014, 23:14:46 »
Nu har det kommit svar från tillverkaren och det visade sig mycket riktigt vara ett inställningsfel. Default cut-off är +2 grader på vätskan ut ur maskinen. Helt rätt tänkt för att förhindra skada. Uppgift om detta finns endast i en särskild installationsmanual som de nu mailade. Maskinen har en dold meny med bl.a. denna inställnng och mycket annat som kan få det att hända trista saker om det ställs fel.

Nu är sensorerna återplacerade och nämnda värde ändrat till -5 grader. Allt fungerar därefter precis som det skall.


Nu till en ny fråga. Maskinen är nog lite i minsta laget. Nu är den kopplad så värmen cirkuleras till pannan och därifrån ut i elementen precis som det var innan. Har fått rådet att ansluta pumpen direkt till elementen istället. Detta för att minska förlusterna. Hur mycket anser Ni som har erfarenhet att detta skulle ge i ökad tillgänglig effekt?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Markvärmepump GH-8HC-410 som slutat fungera?
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2014, 08:14:45 »
Gissningsvis väldigt lite extra effekt men ser man under hela året kan ju förlusterna bli märkbara men knappast nån större effektökning. Det man kan göra för att minska förlusterna är att plugga utloppet från pannan om du aldrig eldar i den sen blir det ju förluster genom att pannan kanske inte är så bra isolerad men det kommer ju huset till godo.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte nÃ¥gon
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Markvärmepump GH-8HC-410 som slutat fungera?
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2014, 13:44:48 »
All värme som slipper ut i pannrumet är förlust, pannan står i ett fristående uthus. Pannan används ibland för vedeldning och behövs även för varmvatten. Han har fått rådet av en äldre rörläggare att stoppa in en plastsäck med isolering i pannan när den inte används. Det skall provas nu när pumpen fungerar.

Pumpen klarar att hålla nästan 20 grader idag när det blåser hårt och är strax över noll ute. Han är nöjd med maskinen för vad den kostat. Finns L/L pump att komplementera med och vedkamin inne när det behövs.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Markvärmepump GH-8HC-410 som slutat fungera?
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2014, 14:01:58 »
Hur styrs värmen?
Låter ni panntemp variera eller värmer värmepumpen upp pannan till en viss temp och radiatorvattnet shuntas därifrån?
Värmepumpen verkar ha styr för att fixa flytande kondensering så ni bör använda denna funktionen.

En annan fråga är hur den gör tappvarmvatten?
Vad jag kan se så ska den kunna värma varmvatten via en växelventil.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Markvärmepump GH-8HC-410 som slutat fungera?
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2014, 14:27:59 »
Marta har ju redan berättat att växelventil för varmvattenvärmning ingår, men som jag fattade så var den inte monterad vid leveransen? Cirkulationspumpar, varmvattenberedare och växelventil skall sitta utanför.

Marta har också berättat att det sitter en kinesisk kompressor i den. Här står det att det skall vara en Daikin scroll: http://chineseheatpumps.en.ec21.com/green_compact_Geothermal_Heat_Pump--6415122_6415460.html
Är det osanning, eller tittar jag på fel produkt tro?


Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Markvärmepump GH-8HC-410 som slutat fungera?
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2014, 18:36:52 »
Marta har ju redan berättat att växelventil för varmvattenvärmning ingår, men som jag fattade så var den inte monterad vid leveransen? Cirkulationspumpar, varmvattenberedare och växelventil skall sitta utanför.
Jo, men det kan vara galet ihopkopplat för det.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vaidas

  • Gäst
Vaidas
SV: Markvärmepump GH-8HC-410 som slutat fungera?
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2015, 12:30:34 »
Hello,

sorry for writing in English.
I have the same heat pump and the same problem...

You have mentioned that there is a secret menu in the controller. How can I enter the menu and set the "-5 grader" value?




Nu har det kommit svar från tillverkaren och det visade sig mycket riktigt vara ett inställningsfel. Default cut-off är +2 grader på vätskan ut ur maskinen. Helt rätt tänkt för att förhindra skada. Uppgift om detta finns endast i en särskild installationsmanual som de nu mailade. Maskinen har en dold meny med bl.a. denna inställnng och mycket annat som kan få det att hända trista saker om det ställs fel.

Nu är sensorerna återplacerade och nämnda värde ändrat till -5 grader. Allt fungerar därefter precis som det skall.


Nu till en ny fråga. Maskinen är nog lite i minsta laget. Nu är den kopplad så värmen cirkuleras till pannan och därifrån ut i elementen precis som det var innan. Har fått rådet att ansluta pumpen direkt till elementen istället. Detta för att minska förlusterna. Hur mycket anser Ni som har erfarenhet att detta skulle ge i ökad tillgänglig effekt?

Utloggad Marta

  • Kan en hel del, men är ännu inte nÃ¥gon
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-1
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Markvärmepump GH-8HC-410 som slutat fungera?
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2015, 12:17:21 »
If i remember correctly the parameter You need to adjust is the "Outside antifreeze entering temperature". It's listed on page 3 in the installation manual. You will also find how to enter the configuration mode on that page. Be careful not to alter any unknown setting. You do this entirely on Your own risk.
You can download the manual here:
http://www.martakson.se/scratch/heatpump_install_manual.pdf

I assume You have brine in Your heat collector, otherwise it's a very, very bad idea to change this... If You f.ex. use a deep bore as Your source and the antifreeze engages, that is an indication Your source is insufficient. Lowering the antifreeze setting in such a case will just give You a frozen up and permanently destroyed heat exchanger.



Vaidas

  • Gäst
Vaidas
SV: Markvärmepump GH-8HC-410 som slutat fungera?
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2015, 22:01:31 »
Thank you for the documentation link! Now I can debug my system.
Also, your warning makes sense. In my system circulates methanol 20% mixture. I have ground collector pipe in 2m deep and 300m long. At this moment the heat pump takes +6C from the ground and outputs +2C to the ground. I think this difference is ok, or should I increase circulation speed?


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!