Eller så monterar han på en manometer på tappvattnet (borde gå att ansluta till t.ex. en öppen trädgårdskran) och sedan stänga kallvattenanslutningen och se om trycket sjunker.Men det är väl knappast någon slump att det slutat komma vatten ur säkerhetsventilen för tappvattnet och istället att det kommer ur säkerhetsventilen för radiatorsystemet precis samtidigt?
Nä det är ingen slump, övertrycket från varmvattnet går ut i radiatorsystemet. men om det går via påfyllningen eller internt läckage i beredaren kan i alla fall inte jag utesluta utan att göra som jag skrev tidigare.