Titel: Nedre pannans temperatur sjunker till 39 grader
Skrivet av: STAFJ skrivet 20 november 2014, 22:08:03
Har en eco el och en tillkopplad eco air 107 och jag undrar hur jag skal göra för den nedre pannan sjunker till 39 grader innan den börjar värma till inställda 50 grader.
Titel: SV: Nedre pannans temperatur sjunker till 39 grader
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 20 november 2014, 23:00:51
Under vissa förhållanden är det fullt normalt - t ex då det inte är kallare ute än att framledningstemperaturen räcker till ändå. EcoAir arbetar i vissa lägen med ganska stor temperaturskillnad mellan till- och frånslag för att inte gång- och stopptider för kompressorn ska bli alltför korta. Studera de båda klistrade trådarna längst upp i denna avdelning på forumet till att börja med.

Här ett exempel på hur temperaturer kan variera under några dygn i en EcoAir-installation. Observera att anledningen till att innetempen ökade och framledningstempen sjönk kraftigt i förmiddags, var att en luftvärmepump startades i rummet där innegivaren till EcoEl sitter.
Titel: SV: Nedre pannans temperatur sjunker till 39 grader
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 21 november 2014, 08:27:33
 Har du läst erp:s beskrivning av hur EcoEl-EcoAir fungerar?

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0

Temperaturen i nedre pannan styrs av tre olika värden, beroende på hur kallt det är.
Först är det VPmin i den låste delen av inställningarna. Detta anger den lägsta temperatur som är tillåten innan EcoAir börjar värma tanken.
Nästa nivå är framledningstempen till radiatorerna. Om den är högre än VPmin så blir detta den lägsta nivån.
Slutligen har du den temperatur du själv ställer in i Inställnings-menyn, MEN den temperaturen gäller bara i läget när det blir så kallt att EcoAir spärras och elpatronerna tar över. Den tempen ställer du in i Min utetemp och den måste väljas så att den temperatur VPn kan lämna är högre än den den begärda framledningen. Annars klarar inte VPn att leverera tillräckligt varmt vatten och då sjunker temperaturen inne.

Varför vill du ha 50 grader i nedre tanken?
Titel: SV: Nedre pannans temperatur sjunker till 39 grader
Skrivet av: STAFJ skrivet 21 november 2014, 18:41:42
Har en eco el och en tillkopplad eco air 107 och jag undrar hur jag skal göra för den nedre pannan sjunker till 39 grader innan den börjar värma till inställda 50 grader.
Tack för svaren nu känner jag mig lugnare.