Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: Kimpa39 skrivet 10 januari 2016, 07:10:39

Titel: Lampan blinkar på min CS-NE9GKE
Skrivet av: Kimpa39 skrivet 10 januari 2016, 07:10:39
Hej.
På morgonen när jag kommer ner så blinkar lampan på min pump om det är mer än -18 ute. Jag får fram felkod 97 när jag trycker på check knappen. Efter kanske 20-30 minuter så slår den igång igen (efter jag har eldat i kaminen). Är det för kall innertemperatur för pumpen? När pumpen varit av hela natten är det mycket kallt på hela nedervåningen 😀

Titel: SV: Lampan blinkar på min CS-NE9GKE
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 10 januari 2016, 08:39:11
Var det H97 eller F97?

Gissar att det var H97 då det är felkod på att utedelens fläktmotor som larmar, kolla så det inte är en massa is inuti utedelen.
Om fläktbladen slår emot något som tex is så blir det felkod H97.

Titel: SV: Lampan blinkar på min CS-NE9GKE
Skrivet av: Kimpa39 skrivet 10 januari 2016, 10:50:54
Såg inte om det stod H eller F utan bara 97. Ska kolla upp ute delen idag. Det som är skumt är att det bara är fel på morgonen.
Titel: SV: Lampan blinkar på min CS-NE9GKE
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 10 januari 2016, 12:40:20
Kolla felkoden en gång till.

Kolla in framifrån om du ser istappar vid fläkten, kolla så det inte är en massa is i bottentråget som fläkten kan slå i.

Det är kallare på nätterna så maskinen får jobba hårdare då och det kanske påverkar något gällande avfrostningen och kondensvattnet som bildas, svårt att veta utan att ha sett maskinen.