Hej. jag har en komfort zone E65. larmet har gått och meddelandet säger köldmedel har läckt ut. ok ringde till service och han sa gör larmet ljudlös tills jag kommer. hur gör jag , tack?
sen jag måste köra pumpen med patroner bara tills dess också. hur?
snälla viktigt med ljudlös först
tack till alla svar
-
Hej!
Jag gissar att man kopplat in en ljudlarm på den externa larmutgången?
Du måste då öppna och koppla ur kablarna.
Bakom panelen, till höger, sitter elboxen, inuti denna sitter styrkortet (bilden), koppla ur kablarna som sitter på larmutgången.
-
Vrid ratten till ”Avancerade inställningar” och tryck OK.
För att komma till installatörsmenyn, välj ”Allmänna inställningar”, tryck och håll knappen intryck i 5 sekunder.
Sen letar du reda på Avancerade Inställningar > Grundinstallation > UV Enbart Tillskott = ja
-
tack Carl. Nu är det på ( ja ) läge och det fungerar jätte bra.