Skrivet av: Alara skrivet 26 juli 2020, 19:35:04
Hej

Nedanstående är urklipp ur Nibes manual, Installatörshandbok, sid 45.

Här väljer du laddmetoden för varmvattendrift. "deltatemp"rekommenderas för beredare med laddslinga,
"måltemp" för dubbelmantlade beredare och beredare med tappslinga.

Men vad är det som faktiskt händer med själva styrningen, vad skiljer "deltatemp" från "måltemp". Jag har lite egna gissningar men bättre med fakta från någon som vet.

Med vänlig hälsning // Henrik
Titel: SV: Varmvatteninställningar Nibe F1145, laddmetod VV.
Skrivet av: knepig skrivet 09 augusti 2020, 21:57:51
Hej

Nedanstående är urklipp ur Nibes manual, Installatörshandbok, sid 45.

Här väljer du laddmetoden för varmvattendrift. "deltatemp"rekommenderas för beredare med laddslinga,
"måltemp" för dubbelmantlade beredare och beredare med tappslinga.

Men vad är det som faktiskt händer med själva styrningen, vad skiljer "deltatemp" från "måltemp". Jag har lite egna gissningar men bättre med fakta från någon som vet.

Med vänlig hälsning // Henrik

Har för mig att om man byter från deltatemp till måltemp så jobbar inte värmepumpen nödvändigtvis efter ett dT på 7-8 grader vid varmvattenladdning, utan siktar då på att producera den temperatur man ställt in som stopptemperatur = dT blir först högre än 7-8K, och på slutet av en laddning - lägre.

Tar förbehåll om "fakta" och "vet", då jag inte kan minnas att jag använt mig av denna inställning.