Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: NIBE EVC 240 - Värmer dÃ¥ligt  (läst 3086 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
« skrivet: 29 oktober 2018, 20:35:10 »
Föräldrarna har en elpanna, EVC 240. Förmodligen har en elpatron eller ett relä givit upp, för varmvattnet blir inte tillräckligt varmt.
Vad göra?
- Hur säkerställer jag enklast felkällan? Finns det någon form av standardfel med detta resultat?

- Om felet är relärelaterat förmodar jag att ett helt reläkort behöver bytas. Dyrt?


Hur skulle du göra? Det sitter hårt inne att lite spontant byta till en VVM 310 och en 8-9 kW LVVP. Möjligen kan man börja med VVMen och ta utedelen när inspirationen runnit till?

Tips och förslag mottages med glädje.

Förutsättnigar:

Tegelhus ca 130 m2 från 1800-talet i NV Skåne. Utvändigt tilläggsisolerat och putsat. Total elanvändning inkl hushållsel drygt 20000 kWh
2 brukare, sällan över 20 grader inomhus. Gamla radiatorer och grova rör.
« Senast ändrad: 29 oktober 2018, 20:43:28 av dadid »
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2018, 09:03:36 »
Kan ju vara en kontaktor också som gjort sitt. Borde bara vara att mäta i pannan för en serviceelektriker. Ny kontaktor kostar 500-1000 kr beroende på modell plus arbete. El-patron drygt 2000 kr plus arbete.

För att se om värmepump passar bör man kontrollera vilken framledningstemperatur som behövs när det är som allra kallast på året. Vet man värmekurvan som fungerar bra när det är riktigt kallt går det bra att se i diagrammen också.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
« Svar #2 skrivet: 02 november 2018, 13:05:09 »
Kontaktor märkt 10, dvs det som styr 6kW tycks skadad. Anslutningarna är lite brända.
Tankar kring detta?
Om jag kopplar ur den helt och öppnar upp full effekt (nu är pannan inställd på 9kW, dvs 3+6kW, men de5 finns ett 13,5 kW-läge.) tar den då det extra 4,5kW elementet i bruk utan konsekvenser eller för det med sig något oönskat?

Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
« Svar #3 skrivet: 02 november 2018, 13:51:42 »
Ja kontaktor 10 är den kontaktor som används mest och slits mest då 6 kW är första steget som kopplas in. Tar man bort den kommer pannan att värmas via steg 2, kontaktor 69. Finns det en extra 4,5 kW elpatron installerad fysiskt är den steg 3 och jag tror det fungerar så att om steg 1 och/eller steg 2 inte får upp önskad temperatur i pannan så går också steg 3 in efter 1-2 timmar. (Har tyvärr aldrig fått tidsfördröjningen bekräftad för steg 3). När är pannan tillverkad?

Edit: Pannan är leveranskopplad för 9 kW men 13,5 kW går att koppla in genom att vrida potentiometer (61) på kretskort (41) till läge 4.
« Senast ändrad: 02 november 2018, 14:19:04 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
« Svar #4 skrivet: 02 november 2018, 14:57:49 »
 Tack för gagemang.
Insåg att Kontaktor för steg 3 aldrig används så som nnn nu är ställd. Alltså kommer jag t. Byta plats på t aktorerna och märka u att den trasiga nu sitter på det ej använda steget.
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
« Svar #5 skrivet: 02 november 2018, 15:18:45 »
Ja det är ett smart sätt att koppla om kontaktorerna när det räcker med 9 kW effekt från pannan. Om det är kontaktor med flatstiftsanslutningar kostar de ju runt 900 kr/st hos JSEnergi. Var noga med alla ledningar så det blir rätt innan el-strömmen slås på igen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
« Svar #6 skrivet: 10 november 2018, 03:38:17 »
Kul.
Bytte plats på de två konsktorerna i torsdags. Tyvärr kan jag konstatera att det inte hjälpte...
Slutsatsen torde vara att värmeelementet givit upp?
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
« Svar #7 skrivet: 10 november 2018, 08:28:46 »
Dels kan man mäta om el-patronerna har rätt spänning över sig med en multimeter när man hört att relä och kontaktor är tillslagna.  Man ska vara väldigt försiktig när strömmen är tillslagen när man mäter dÃ¥. Man kan ocksÃ¥ stänga av strömmen och mäta upp resistanserna i el-patronernas slingor samt mot jord och se om det stämmer.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
« Svar #8 skrivet: 18 november 2018, 19:36:18 »
Installatör har konstaterat att reläkortet inte fungerar riktigt bra. Knackar man på det fungerar det en stund...
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
« Svar #9 skrivet: 19 november 2018, 09:58:04 »
Ok. Om relä-kortet hade fungerat skulle det hörts om kontaktor 10 slagit till. Reläerna har åtminstone tidigare varit av hög kvalitet. Enklast att byta hela relä-kortet då, det kostar inte så farligt mycket.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!