NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt (läst 3086 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 438
Karma +0/-0
Kön:
dadid
NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
«
skrivet:
29 oktober 2018, 20:35:10 »
Citera
Föräldrarna har en elpanna, EVC 240. Förmodligen har en elpatron eller ett relä givit upp, för varmvattnet blir inte tillräckligt varmt.
Vad göra?
- Hur säkerställer jag enklast felkällan? Finns det någon form av standardfel med detta resultat?
- Om felet är relärelaterat förmodar jag att ett helt reläkort behöver bytas. Dyrt?
Hur skulle du göra? Det sitter hårt inne att lite spontant byta till en VVM 310 och en 8-9 kW LVVP. Möjligen kan man börja med VVMen och ta utedelen när inspirationen runnit till?
Tips och förslag mottages med glädje.
Förutsättnigar:
Tegelhus ca 130 m2 från 1800-talet i NV Skåne. Utvändigt tilläggsisolerat och putsat. Total elanvändning inkl hushållsel drygt 20000 kWh
2 brukare, sällan över 20 grader inomhus. Gamla radiatorer och grova rör.
«
Senast ändrad: 29 oktober 2018, 20:43:28 av dadid
»
Loggat
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9632
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
«
Svar #1 skrivet:
30 oktober 2018, 09:03:36 »
Citera
Kan ju vara en kontaktor också som gjort sitt. Borde bara vara att mäta i pannan för en serviceelektriker. Ny kontaktor kostar 500-1000 kr beroende på modell plus arbete. El-patron drygt 2000 kr plus arbete.
För att se om värmepump passar bör man kontrollera vilken framledningstemperatur som behövs när det är som allra kallast på året. Vet man värmekurvan som fungerar bra när det är riktigt kallt går det bra att se i diagrammen också.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 438
Karma +0/-0
Kön:
dadid
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
«
Svar #2 skrivet:
02 november 2018, 13:05:09 »
Citera
Kontaktor märkt 10, dvs det som styr 6kW tycks skadad. Anslutningarna är lite brända.
Tankar kring detta?
Om jag kopplar ur den helt och öppnar upp full effekt (nu är pannan inställd på 9kW, dvs 3+6kW, men de5 finns ett 13,5 kW-läge.) tar den då det extra 4,5kW elementet i bruk utan konsekvenser eller för det med sig något oönskat?
Loggat
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9632
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
«
Svar #3 skrivet:
02 november 2018, 13:51:42 »
Citera
Ja kontaktor 10 är den kontaktor som används mest och slits mest då 6 kW är första steget som kopplas in. Tar man bort den kommer pannan att värmas via steg 2, kontaktor 69. Finns det en extra 4,5 kW elpatron installerad fysiskt är den steg 3 och jag tror det fungerar så att om steg 1 och/eller steg 2 inte får upp önskad temperatur i pannan så går också steg 3 in efter 1-2 timmar. (Har tyvärr aldrig fått tidsfördröjningen bekräftad för steg 3). När är pannan tillverkad?
Edit: Pannan är leveranskopplad för 9 kW men 13,5 kW går att koppla in genom att vrida potentiometer (61) på kretskort (41) till läge 4.
«
Senast ändrad: 02 november 2018, 14:19:04 av Josth
»
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 438
Karma +0/-0
Kön:
dadid
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
«
Svar #4 skrivet:
02 november 2018, 14:57:49 »
Citera
Tack för gagemang.
Insåg att Kontaktor för steg 3 aldrig används så som nnn nu är ställd. Alltså kommer jag t. Byta plats på t aktorerna och märka u att den trasiga nu sitter på det ej använda steget.
Loggat
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9632
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
«
Svar #5 skrivet:
02 november 2018, 15:18:45 »
Citera
Ja det är ett smart sätt att koppla om kontaktorerna när det räcker med 9 kW effekt från pannan. Om det är kontaktor med flatstiftsanslutningar kostar de ju runt 900 kr/st hos JSEnergi. Var noga med alla ledningar så det blir rätt innan el-strömmen slås på igen.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 438
Karma +0/-0
Kön:
dadid
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
«
Svar #6 skrivet:
10 november 2018, 03:38:17 »
Citera
Kul.
Bytte plats på de två konsktorerna i torsdags. Tyvärr kan jag konstatera att det inte hjälpte...
Slutsatsen torde vara att värmeelementet givit upp?
Loggat
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9632
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
«
Svar #7 skrivet:
10 november 2018, 08:28:46 »
Citera
Dels kan man mäta om el-patronerna har rätt spänning över sig med en multimeter när man hört att relä och kontaktor är tillslagna. Man ska vara väldigt försiktig när strömmen är tillslagen när man mäter då. Man kan också stänga av strömmen och mäta upp resistanserna i el-patronernas slingor samt mot jord och se om det stämmer.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 438
Karma +0/-0
Kön:
dadid
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
«
Svar #8 skrivet:
18 november 2018, 19:36:18 »
Citera
Installatör har konstaterat att reläkortet inte fungerar riktigt bra. Knackar man på det fungerar det en stund...
Loggat
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9632
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
«
Svar #9 skrivet:
19 november 2018, 09:58:04 »
Citera
Ok. Om relä-kortet hade fungerat skulle det hörts om kontaktor 10 slagit till. Reläerna har åtminstone tidigare varit av hög kvalitet. Enklast att byta hela relä-kortet då, det kostar inte så farligt mycket.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
NIBE EVC 240 - Värmer dåligt
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 480
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
Eagleone99
JockeHX
kWhalp
PatJac
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info