Författare Ämne: Nibe F750: Larm - LÃ¥g fl.temp. Hur Ã¥tgärda?  (läst 13015 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Likadale

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?
« skrivet: 05 januari 2017, 15:57:51 »
Strax innan midnatt igår så började pumpen varna för låg fl.temp. Hur åtgärdar man det? Bor i Skåne och inatt var det ca -9 grader. Kan det ha något samband?

Antar att den gått över på elpatron för vi har ca 22 grader i huset. Huset är ett nybyggt 1.5-plan med Uponor golvvärme nere och inredd övervåning.

Tips någon?

Tack på förhand.
Med vänlig hälsning, Daniel

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2017, 16:59:10 »
Tjena!

Vi har samma pump som du och har haft samma problem, vi har även haft problem med att frysskyddet slagit in. Jag är helt novis på pumpar men jag tror felet är relaterat till tempen ute. Våra problem börjar vid ungefär -10... då får vi felet om och om igen.

Det jag gjorde för att lösa det var att laborera med hastigheten på fläktarna för tilluften och frånluften.

Vi hade en montör hit som sänkte farten från 75% tilluft till 50% och sen frånluften till 40% vill jag minnas. Men när det blev kallt fick vi samma problem. Pumpen lös rött och stannade. Sen höjde jag bägge till 75%.. då har det fungerat utan problem. Har dock sänkt nu till 60% på både in och ut och vi har just nu -31 grader i norrbotten och pumpen fungerar.

Dock vet jag inte om det är helt rätt väg att gå men det har löst mina problem för stunden. Vi har rätt temp i huset trots att det är snorigt kallt ute.

/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2017, 17:19:34 »
Går frånluftkanalerna i ett dåligt Isolerat utrymme så att luften kyls på väg till värmepumpen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Likadale

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2017, 01:16:58 »
Nu lyser pumpen grön. Från att ha varit typ -15 grader några dygn så är det tillbaka på ett par plusgrader igen och nu verkar den vara som vanligt igen.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2017, 01:49:39 »
Vad har du för innertemperatur och frånlufttemperatur nu?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Likadale

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2017, 17:50:49 »
Om jag läser rätt så är frånlufttemperaturen 31.1 grader och just nu 22.5 grader i huset.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2017, 23:00:52 »
Frånluften kan väl inte vara varmare än vad du har inne? Måste vara nåt fel på givaren..
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Inloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2017, 07:10:23 »
Citera
Frånluften kan väl inte vara varmare än vad du har inne? Måste vara nåt fel på givaren..

Om innegivaren är installerad i annat rum än pumpen och man kör ett torkskåp som är anslutet till frånluftskanalen via dragavlastning...eller annan värmekälla i nära anslutning till pumpen, tex att den står i tvättstugan och tvättmaskin kör 90 grader vittvätt samt torktumlare igång?

Lite gissningar bara...samma sak händer hos mig
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34906
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2017, 07:35:40 »
Om jag läser rätt så är frånlufttemperaturen 31.1 grader och just nu 22.5 grader i huset.

Och du blandar inte ihop framledning och frånluft?
Har de använt förkortningar, så kan FL betyda framledning...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Likadale

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2017, 00:15:39 »
Förlåt, det skulle vara Framledningstempen och inte Frånlufttempen som jag avsedde. Just nu ca 34 grader med +1 grad ute och ca 22 grader här inne.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2017, 21:31:51 »
Du behöver nog ge mer ledtrådar. En bra början är Serviceinfo som du kan kopiera när du loggat in på nibeuplink.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Christer Henriksson

  • Gäst
Christer Henriksson
SV: Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?
« Svar #11 skrivet: 20 november 2018, 09:43:01 »
Höj inomhustemperatur 1 grad så funkar det
Då blir det större skillnad på ingående framledning o utgående

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?
« Svar #12 skrivet: 20 november 2018, 16:19:39 »
Larmet "låg fl.temp." berör väl på låg temperatur på frånluften, inte framledningen? Felet borde alltså inte sitta i värmesystemet, utan i ventilationssystemet.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750: Larm - Låg fl.temp. Hur åtgärda?
« Svar #13 skrivet: 23 november 2018, 21:08:53 »
Låg frånluftstemp beror på att du har för kallt i huset helt enkelt, eler oisolerade luftkanaler

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!