0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Vi flyttade in 2004 och då gick bergvärmen perfekt med elpatron först vid utetemp -6 vilket ju är riktigt bra tycker jag.
Borrhål 175 m och efter hjälp här på forumet bytte jag ut kompressor samt cirkpumpar kall/ varmsida och installerade expansionskärl på kallsidan för att motverka infarkt på kollektorslangen vi haft några gånger tidigare.
Ökar man hastigheten på köldbäraren minskar värmeupptagningen från borrhålet, d v s vätskan flödar så fort att den inte hinner ta upp lika mycket värme ur berget.Så har jag fått det förklarat.
Hej EricBDet är den förklaring Wilo gav mig, borde inte dom veta bättre som tillverkar pumpar? Blev lite ställd här.
Apropå ökad turbulens har någon fördjupat sig i Energybooster ? Dom säljer luftpump och slang som ska ner 75 m varefter luft pumpas ner i röret med påstådd ökad verkningsgrad/effekt samt livslängd på borrhålet.
Som den här pumpen är konstruerad (proportionell/ konstant tryckuppsättning) skulle jag istället pröva att sänka trycket ytterligare vilket ger mer flöde förutsatt den orkar övervinna flödesmotståndet.Kurvan för pumpen är t ex vid max 7,0 (7 meter) 3,5 kbm/h men vid läge 4 jag har nu är det 6,0 kbm/h
Så här skrev Wilo:Om du tittar i kurvan för din pump nedan ser du att vid maximalt tryck (7 meter) ger pumpen ca 3,5 m³/h, men om du sänker den till 4 meter ger pumpen 6 m³/h och det är flödet som behöver öka för att få ner delta-t.
Hoppsan, det verkar som om hen på Wilo inte har några betyg i pumpning av vätska heller!