Funkar lika hos mej med fast nu har jag sänkt cp för att få högre vbf tänkte få 65 grader fram och 58 retur samtidigt. Min pump bryter också på 57 grader fast dom ska gå till 58 grader vet inte varför men vid 58 grader syns ett larm nr 163 i loggen står nog för hög retur men den bryter vid 57
Den bryter väl på kondensor fram (Bt12)
Såg en tidigare tråd där frega uppger att han når 54 ºC i tanken innan den slår ifrån. Med tillskott antar jag.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31327.0
bt 12 låg på 62.2 vbf på 57 loggen är från gamla mjukvaran och det var ju nån bugg i den
Testade just att köra upp lite "lyxvatten" till 60 ºC med vvpumpen på 90% (normalt 70%) Gav ca 2 ºC delta. När jag hade Vbr 57,4 stannade kompressorn
utan larm och gick över på tillsats. Långt innan 60 ºC uppnåtts i tanken. Varför stannar den då??
//2000
Vilket lördags nöje. Måste skaffa mig ett liv