Termostaterna är helt öppna. Ang kurvlutningen så har jag både inne och utetempgivare spelar lutningen någon större roll då? Den styr ju som sagt på innetempen också.
Ang Delta t på radiatorkretsen så fick jag detta svar från CTC "optimal delta på 3-4 grader. Flödet bör ställas efter att få en så bra diff som möjligt, så långt flöde som möjligt utan att deltat blir högre än 5"
Vad anser ni om detta?
Synd att det inte var enklare läsning än det jag skrev. Antog att det var första kylan och termostaterna började begränsa och pumpen gjorde allt för att bli av med beräknad energi "utan mottagare".
Innegivare brukar bara "späda grundinställningen" så är det för tokigt så hjälper den inte.
Testa sänk till 50, inaktivera innegivaren så den inte påverkar. Då kan du bedöma grundinställningen så den matchar ditt hus. Så temperaturen är konstant även när utomhustemperaturen svänger. Väl injusterat kan du slå på innegivaren så den kompenserar för solinstrålning till våren.
Det har varit mycket om delta på nätet bland olika tillverkare det senaste. Jag förstår inte varför det inte finns auto som ger optimalt för pumpens drift? De lär ju ha labtester på vad som är optimalt vid varje framledningstemperatur.
Finns det ingen auto kan du sätta så det blir så nära deras rekommendation som möjligt.
Generellt brukar radiatorer vara 5-8 grader. Golvvärme 4 grader. För mycket flöde är ingen nackdel om det är mer optimalt för pumpen. Men det har en tendens att ge strömningsljud som man kan bli tokig på. Då där får man lägga känslorna emellan tycker jag och köra lite högre delta så det blir tystare.