Ok. Går det påverka detta på något sätt? Jag har t ex sänkt tiden för vv tillverkning lite.
Det som händer är följande: När den börjar göra vv, så i och med att framledningen kallnar, så öppnar gv-shunten, sannolikt till fullt öppet läge. När vv-laddningen är slut så kommer all värme att först gå till golv-värmen tills den är nöjd. Hur är kulverten kopplad? GV i garaget, medför ännu längre tid innan radiatorerna får någon värme. Kör en USB-loggning, så kan gänget berätta om VP:n fungerar som den ska.
Favorit i repris. Jag hade samma problem som Magnus beskriver här. Löstes genom att sätta regleringen för shunten så långsam att den inte nämnvärt ändrar sig under 30 min. Jag använder Nibes shuntpaket men om man får vara efterklok hade man kunnat byggt sin egen shunt utan automatik och bara fördelat flödet mauellt.
Hmm. Intressant. Så du menar att du drog ner på hastigheten på shunt/cirkulationspump? Min står på 3 av 6 idag. Hur påverkar det att dra ner något på termostaten vid shunten? Jag tänker att den då nöjer sig med lägre temp ut till golvvärmen och borde då inte behöva vara öppen så länge vilket gör att värmen till ö-vån kommer igång snabbare? Tänker jag rätt?
Jag använder Nibes shuntpaket ECS40 som styrs via värmepumpen. Där har jag ställt in regulatorn med följande inställningar: Shuntförstärkning =0,5 och Shuntväntetid =300s. Detta göra att regulatorn bli så trög att shunten knappt rör sig under tiden den gör varmvatten. Cirkulationspumparna låter jag gå på automatik.Kör jag regulatorn snabbare börjar värmepumpen svänga så som du beskriver. Sedan får man leva med att shunten inte ligger perfekt på börvärde men eftersom det rör sig om golvvärme så märks det inte.