Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga frågor => Ämnet startat av: rikardagren skrivet 19 december 2017, 18:56:08

Titel: Gradminuter vid flera värmepumpar
Skrivet av: rikardagren skrivet 19 december 2017, 18:56:08
Hej på er

Har en fastighet med flera pumpar som styrs från ett centralt styrsystem

Har nu funderat en del på det här med gradminuter och hur man skulle kunna implementera detta i systemet

Installationen ser delvis ut så här:

Två shuntgrupper med olika utetempkompenserade framledningskurvor
Två värmepumpar med två kompressorer (á 40kW, totalt 160kW) som jobbar i mot shuntgrupperna
En tank för att få ut längre drifttid vid mildare väderlek

I dagsläget jobbar värmepumparna mot en framledningstemperatur före shuntgrupperna där börvärdet är 2 grader över börvärdet för shuntgrupperna. Startvillkoret är att framledningstemperaturen efter shuntarna är under börvärde samt att ställdonen stått 100% öppna i xx antal minuter. Steg ett är att köra ett steg i första pumpen i xx minuter. Har börvärdet inte uppnåtts tillåts nästa steg, sedan steg ett i nästa pump osv. När börvärdet före shuntarna uppnåtts stängs ett steg i den pump som startade först av, sedan nästa steg osv.

Har ni några ideer om hur man skulle kunna väga in gradminuter i ett system med flera värmepumpar?
Titel: SV: Gradminuter vid flera värmepumpar
Skrivet av: Rickard skrivet 19 december 2017, 19:13:50
Hör med Nibe om det går använda någon av deras SMO 10, 20 eller 40 även för generella behov - det borde kunna fungera. Kanske.
Men annars känns det väl som att din lösning är helt OK även om den är "oldschool".
Är det något som fungerar dåligt tycker du?
Blir det väldigt många start och stopp?
Titel: SV: Gradminuter vid flera värmepumpar
Skrivet av: rikardagren skrivet 28 december 2017, 12:30:38
Just nu är regleringen lite svängig men jag misstänker att det har med nedstegningen av effekt att göra och inte själva metoden.

Den pump som gått mest har 3701 drifttimmar på 3130 starter.

Har funderat lite mer på det här i mitt fall

Eftersom det är shuntar inblandade så blir det ju lite annorlunda mot för om värmen skickas direkt ut på systemet vilket verkar vara fallet med vanliga villaanläggningar. Shuntarna kommer ju att börja strypa för att hålla börvärdet, så beräkningen av gradminuterna kan ju inte ske där eftersom underskottet aldrig kommer att räknas hem. I så fall skulle man behöva låsa regleringen av shuntarna (spärra ställdonet på 100%) tills man fått balans på gradminuterna - sedan kan dom få börja jobba igen.