Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: rikardagren
« skrivet: 28 december 2017, 12:30:38 »

Just nu är regleringen lite svängig men jag misstänker att det har med nedstegningen av effekt att göra och inte själva metoden.

Den pump som gått mest har 3701 drifttimmar på 3130 starter.

Har funderat lite mer på det här i mitt fall

Eftersom det är shuntar inblandade så blir det ju lite annorlunda mot för om värmen skickas direkt ut på systemet vilket verkar vara fallet med vanliga villaanläggningar. Shuntarna kommer ju att börja strypa för att hålla börvärdet, så beräkningen av gradminuterna kan ju inte ske där eftersom underskottet aldrig kommer att räknas hem. I så fall skulle man behöva låsa regleringen av shuntarna (spärra ställdonet på 100%) tills man fått balans på gradminuterna - sedan kan dom få börja jobba igen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 december 2017, 19:13:50 »

Hör med Nibe om det går använda någon av deras SMO 10, 20 eller 40 även för generella behov - det borde kunna fungera. Kanske.
Men annars känns det väl som att din lösning är helt OK även om den är "oldschool".
Är det något som fungerar dåligt tycker du?
Blir det väldigt många start och stopp?
Skrivet av: rikardagren
« skrivet: 19 december 2017, 18:56:08 »

Hej på er

Har en fastighet med flera pumpar som styrs från ett centralt styrsystem

Har nu funderat en del på det här med gradminuter och hur man skulle kunna implementera detta i systemet

Installationen ser delvis ut så här:

Två shuntgrupper med olika utetempkompenserade framledningskurvor
Två värmepumpar med två kompressorer (á 40kW, totalt 160kW) som jobbar i mot shuntgrupperna
En tank för att få ut längre drifttid vid mildare väderlek

I dagsläget jobbar värmepumparna mot en framledningstemperatur före shuntgrupperna där börvärdet är 2 grader över börvärdet för shuntgrupperna. Startvillkoret är att framledningstemperaturen efter shuntarna är under börvärde samt att ställdonen stått 100% öppna i xx antal minuter. Steg ett är att köra ett steg i första pumpen i xx minuter. Har börvärdet inte uppnåtts tillåts nästa steg, sedan steg ett i nästa pump osv. När börvärdet före shuntarna uppnåtts stängs ett steg i den pump som startade först av, sedan nästa steg osv.

Har ni några ideer om hur man skulle kunna väga in gradminuter i ett system med flera värmepumpar?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!