Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Qlima SCJA4816 felkod E3  (läst 2266 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rerik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Qlima SCJA4816 felkod E3
« skrivet: 14 juni 2020, 23:19:12 »
Hej!
Vi har köpt en ny bostad för ca 1 år sedan där det satt en qlima scja 4816 i som ej fungerar och visar felkod E3, den är installerad av en vän till förra ägaren som inte gjort nått bra jobb då den inte har kunnat användas efter installationen.
Mätte upp uttaget där den kopplades in å det var 400v och inte 230v som det ska vara..!
Har sökt runt och får inte fram vad felkoden betyder så undrar om någon här vet vad felet är.
Har inget kvitto eller dylikt så undrar om den går att fixa eller är det bara å köpa ny?
Tack på förhand!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Qlima SCJA4816 felkod E3
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2020, 07:46:40 »
Oj, min första reaktion är att du bör ta hem en elektriker som får kolla upp elen i hela huset, detta är kanske inte den enda installationen som klantskallen har kopplat åt skogen.
A och O när man pillar med el själv är att man åtminstone har en spänningsprovare och kollar vad det är i tåtarna (och det är inte tillåtet att göra egna installatoner).

Jag tror E3 betyder att fläkten inne inte går.
En bra elektriker borde kunna kolla upp exakt vad som är trasigt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rerik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Qlima SCJA4816 felkod E3
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2020, 16:00:54 »
All el är omdragen i hela huset (det första jag gjorde pga detta) då jag själv är elektriker.

Är ej så insatt i luftvärmepumpar dock men har mätt upp Både innedelen och utedelen på pumpen, får dock ingen ström fram till utedelen så har förstått att det är nå vajsing på innerdelen, typ kretskortet?
Hittade en manual på föregångaren zibro där felkod E3 är indoor fan.

Går det å byta ut eller är de bara å köpa ny?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Qlima SCJA4816 felkod E3
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2020, 16:49:11 »
Qlima i Danmark brukar vara bra på att fixa fram reservdelar så prova gärna kontakta dem. De bör även kunna skicka service manual för din modell.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Qlima SCJA4816 felkod E3
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2020, 22:25:16 »
Kan du inte kolla om fläkten är OK?
Det kan ju vara kondensatorn eller nån lindning eller nått som går att fixa själv?
Frågan är om den är så smart att den bryter spänningen till utedelen när det är nått fel på innerdelen?
« Senast ändrad: 15 juni 2020, 22:27:59 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!