Kan du läsa av temperaturerna på avluft (BT21) och förångaren (BT16)?Generellt bör man justera kurvan med alla termostater öppna en tid och sen ställa in termostaterna så att de endast stänger tillfälligt vid övertemp.Men det låter nästan som att det är nått fel på den?
Har du lyx på varmvattnet? Mtt VV ligger för den mesta tiden på ca 50 grader
Har dina grannar också golvvärme?Det enda jag kan komma på är att plattan inte är 100 torr ännu, det tar ett bra tag och under tiden så kommer värmepumpen dra lite mer.Men har de också golvvärme och deras hus kräver mindre energi så vete fan? Nått annat än värmepumpen som drar mycket ström?
Hej och tack för ditt svar!Förångare BT16 hoppar mellan 4-6c, avluft ligger på ca 5-7c.
God morgonDet förklarar nog inte allt men du verkar ha väl hög ventilation om man endast ser till värmepumpens funktion. Du skulle nog kunna sänka fläktens normalläge 5% eller kanske till och med lite till så länge du har avluft på plussidan så förångaren inte isar igen. Det är bara onödigt att ventilera ut all den varma luften. Målet med intrimningen skall (enligt mig) vara att hålla förångaren isfri, ett gott inomhusklimat map luftväxling (uppfylla Bbr oman är.lagd åt det hållet) och att förbruka så lite el som möjligt.Hur varmt har ni inne?Har du funktionen golvtorkning aktiverad?Bästa hälsningar Jonas
Ja en elförbrukning på 50 kWh/dygn vid nollgradig väderlek låter helt normalt tycker jag också. Kompressorn i F370 klarar kanske värmen i huset ner till ca +5 grader ute om man snålar med varmvattnet, sedan behövs el-patronen allt mer. Vill man jaga kWh så går det t.ex. att installera en luftluftvärmepump som står för värmen i en del av huset och avlastar F370.
Har du stängt av ordinarie värmen från F370 i alla rum som nu istället nås av värmen från luftluftvärmepumpen?
Stängt av golvvärmen i alla rum förutom 3 badrum samt tvättstuga. Elpatronen fortsätter att fräsa på.Mvh
Låter märkligt att den skulle suga i sig all den elen på bara tre badrum och en tvättstuga. Det är inte så att någon av säkerhetsventilerna läcker? Har ni vattenmätare? Snurrar den trots att alla kranar är avstängda?Bästa hälsningar Jonas
Hej på er!Det jag hittills har hittat är att tillsatsen slår på efter dusch (självklart?) och värmer tills BT6, varmvattnen ladding är på 52c. Därefter stänger tillsatsen av och enbart kompressor kör.Däremot så sjunker BT6 relativt snabbt igen så att vi inom ca en timme är på start tempen för VV på 47 grader igen. Tillsatsen sätter därmed fart igen och så här kan det hålla på flertal timmar efter att vi brukat även små mängder varmvatten. Jag gissar på att detta är alla ”toppar” som syns på bilden jag laddat upp på vår elanvändning.Är detta normalt? Jag tycker att BT6 bör vara relativt stabilt efter önskad temp är uppnått men kan ju givetvis ha fel.Det känns heller inte troligt att det är det vattenburna golvvärmen som skjuter tillbaka så kallt vatten att BT6 sjunker med 5 grader på 1 timme?
Det är inte normalt att hushållet dra över 60 kilowatt per dag vid noll grader! Det drar mitt hushåll som max när det är svinkyla. Duschar ni ofta (per dag) ?Jag rekommenderar att sänka inomhustempen 1 grad och spärra elpatron mellan kl 05.00 och 11.00. Prova med att sätta VV i ekonomi läge och se efterföljande dagar om VV räcker till. annars gå tillbaks. Börja med det så lovar jag att förbrukningen sjunker. Rätt intrimmad VP vid installation är en förutsättning. O ja, om det är nyproducerat så får du räkna med högre energi åtgång första året men inte 60 kilowatt/dag nu i stockholm
Man skulle väl kunna ha varmvattnet på ekonomi så att pumpen inte tillåts skjuta in med elpatronen direkt. Då måste den ju försöka först med kompressor och kanske lite större vv-spann också så blir den inte lika hetsig på att starta vv-produktionen (men med evt lite mindre tillgängligt vv då såklart. Men man kan ju köra tillfällig lyx om man vet att hela familjen skall duscha.Bästa hälsningar Jonas