Författare Ämne: CTC Ecoair 7.9 - fyrvägsventil?  (läst 4474 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Rydebjörk

  • Gäst
Rydebjörk
CTC Ecoair 7.9 - fyrvägsventil?
« skrivet: 21 oktober 2012, 11:05:25 »
Tjena!

Jag har en CTC Ecoair 7.9 som är kopplad till en luftvärmepump.

Utedelen verkar ha hängt sig..

Stänger jag av kompressorn så går huset ner till lite mer humana driftkostnader samt att i displayn står det att börvärdet på pumpen skall ligga på 44 grader men är 32 grader..

Tillåter jag kompressorn igen så drar elförbrukningen iväg till minst det dubbla samt att det nu visar i displayn att graderna sjunker vattnet från utedelen..nu ligger den istället på 9grader när börvärdet borde vara 44grader

Samt att luften från fläkten känns varm...vad kan vara fel? Känns som den har hängt sig i avfrostar läge..har knackat lite lätt på fyrvägsventilen..efter ett tips men utan resultat..

Huset står inställt på 19grader men visar att det är 23.6 grader.. kan det ha nått med det att göra?

Ska jag testa att sätta rumstemp till 25 eller e de meningslöst?

Helt novis på detta och väldigt tacksam för alla svar

Med vänlig hälsning, Andreas

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoair 7.9 - fyrvägsventil?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2012, 12:47:55 »
(Jag har en CTC Ecoair 7.9 som är kopplad till en luftvärmepump)
Förstår inte riktigt vad du menar här, EcoAir är ju en luftvärmepump.

Men för övrigt verkar du vara inne på rätt spår, fläkten ska blåsa kall luft om den jobbar normalt.
Det verkar som den har fastnat i avfrostningsläge. Prova med att bryta strömmen med huvudbrytaren några minuter och se vad som händer när du slår på strömmen igen.
Får du inte ordning på den, får du väl kontakta någon servicefirma som kan hjälpa dig.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Rydebjörk

  • Gäst
Rydebjörk
SV: CTC Ecoair 7.9 - fyrvägsventil?
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2012, 18:32:47 »
Okej.. Trodde innerdelen hette så :)

Har haft av huvudbrytaren samt kontakterna.. Men utan resultat..

Jag vet att jag borde kolla med reparatör men ville först kolla här om någon haft samma problem..

För ju mer jag kan hjälpa reparatören men vad de brukar vara ju snabbare elsökning tänkte jag :)

Kanske tillomed nått lätt man kan själv?

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: CTC Ecoair 7.9 - fyrvägsventil?
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2012, 04:32:47 »
Hur gammal är den ?
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Rydebjörk

  • Gäst
Rydebjörk
SV: CTC Ecoair 7.9 - fyrvägsventil?
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2012, 05:22:47 »
Tror den är 7 år ca..

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: CTC Ecoair 7.9 - fyrvägsventil?
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2012, 05:44:13 »
Spolen till fyrvägaren är ett allternativ .
Annars kan kägglan i ventilen fastnat.
Ctc hade en serie med dåliga torkfilter där filtermassan släppte.
Men det kan ha vart på VP som är något äldre , kommer inte riktigt ihåg .
Det ser kyl killen när han tar isär ventilen
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: CTC Ecoair 7.9 - fyrvägsventil?
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2012, 11:42:01 »
Äldre EcoAir har ju en mekanisk timer för avfrostningen, det skulle också kunna vara frågan om att den har gått sönder och stannat i maximalt olämpligt läge.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

edvin frögren

  • Gäst
edvin frögren
SV: CTC Ecoair 7.9 - fyrvägsventil?
« Svar #7 skrivet: 18 november 2015, 21:10:57 »
(Jag har en CTC Ecoair 7.9 som är kopplad till en luftvärmepump)
Förstår inte riktigt vad du menar här, EcoAir är ju en luftvärmepump.

Men för övrigt verkar du vara inne på rätt spår, fläkten ska blåsa kall luft om den jobbar normalt.
Det verkar som den har fastnat i avfrostningsläge. Prova med att bryta strömmen med huvudbrytaren några minuter och se vad som händer när du slår på strömmen igen.
Får du inte ordning på den, får du väl kontakta någon servicefirma som kan hjälpa dig.

erp

hej har samma problem som dig med min pump ett långt skott för länken är gammal men fick veta vad som var fel på din anläggning?
mvh edvin 

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: CTC Ecoair 7.9 - fyrvägsventil?
« Svar #8 skrivet: 29 november 2015, 19:21:31 »
hej Edvin, det är en sjuka pÃ¥ gamla ecoair, att fyrvägaren gÃ¥r sönder. Den gÃ¥r sönder inuti, där är liksom en släde som säger upp sig, det som krävs är att du ringer en värmepumpsservicefirma, som byter din fyrvägare,  kostnad runt 10  000 kr. Fyrvägaren ca 3-4000 och sÃ¥ jobbet pÃ¥ det. 
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!