Vid loggning är det problem om man vill mäta kondenseringstemperaturen med tempgivare, vilken placering man än väljer så verkar resultatet bli lägre än utblåsningstemperaturen, Av eget intresse har jag gjort mätningar med tempgivaren placerad på toppen av samma böj som rörgivaren sitter i innedelen,
bra anliggning med kontakt pasta och jämfört temperaturen med en rättvisande manometer på tryckuttaget vid utedelen, sillnaden visar sig vara 7 grader högre än tempgivaren,
Jag skulle gissar att ingen större skillnad på om man testar E9DKE som jag eller andra modeller.

MÄTVÄRDEN
Utomhus -12 grader
inblÃ¥sning +43 grader  fläkthastighet 5
Kondenseringstemperatur +45 grader
("Batteri temperatur +38 grader")

Märk endast 2 grader högre kondsenseringstemp än inblåsningstemperaturen

Tänkte att någon annan kanske undrar varför batteritemperaturen är lägre än inblåsningstemperaturen det är den i såfall inte men inte speciellt mycket högre heller.
 
 
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad TomasF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Blanka
    • TräbÃ¥tsakuten
SV: Kan kanske vara intressant för någon!
« Svar #1 skrivet: 06 april 2006, 21:37:14 »
Tack, detta var bra att veta eftersom jag försöker fixa lite själv med styrningen. Hur långa var rören (tryckfall hur många grader?)?

Förresten, är det ett skrivfel i sista meningen?

  / mvh Tomas F.

« Senast ändrad: 06 april 2006, 22:01:14 av TomasF »
Har byggt egen L/V

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Kan kanske vara intressant för någon!
« Svar #2 skrivet: 07 april 2006, 19:09:00 »
Tack, detta var bra att veta eftersom jag försöker fixa lite själv med styrningen. Hur långa var rören (tryckfall hur många grader?)?

Förresten, är det ett skrivfel i sista meningen?

  / mvh Tomas F.



Rören är fyra meter! tryckfall behöver du inte tänka på vid dessa rörlängder! Om det finns skrivfel så kan inte jag se det!
"Tänkte att någon annan kanske undrar varför batteritemperaturen är lägre än inblåsningstemperaturen, det är den i så fall inte, men inte speciellt mycket högre heller."
(Om du mäter med tempgivare på rören så mäter du alltid lägre temp än vad inblåsningen är och det är ju orimligt!)
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad TomasF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Blanka
    • TräbÃ¥tsakuten
SV: Kan kanske vara intressant för någon!
« Svar #3 skrivet: 09 april 2006, 20:08:28 »
ok
Har byggt egen L/V

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!