Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare  (läst 16101 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2015, 12:53:37 »
Tror det kan vara kondens då det verkar torrt förutom på själva pumpen där det inte är isolering. Är rätt kallt utrymme och troligtvis hög luftfuktighet på sommaren. Har inte bott här så länge så vet ej. Vätskenivån ligger mitt imellan. Se bild.
Kan det vara ide att försöka torka uppgiften och lägga isolering runt själva pumpen?

Nu har jag ställt om till 2:an så får vi se vilka värden det blir på brine in/out

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2015, 16:27:30 »
Blir det såna missfärgningar av kondens?
Jag skulle gissa på intorkad denatureringsmedel.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2015, 19:36:07 »
Det börjar växa mögel och annat otrevligt i kondensvattnet så färgen kan nog variera beroende på vad det är som växer.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2015, 20:52:52 »
Allt man ser är intorkat så kan varit en läcka tidigare men nivån i tanken är väl ok? Tänkte jag skrubbar rent och kollar ifall det kommer nytt om inte så försöker isolera pumpen?
Vad tror ni om det?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2015, 21:13:11 »
Skulle inte skada med lite isolering på den cirkpumpen.
En bra idé att skrubba ren så man ser om det fortsätter.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2015, 23:17:48 »
Hej

Ställde ju ner pumpen till 2:an för ett tagsen och då är diffen på brine out/in inprincip alltid 4grader. Kollade nyss och då var det följande värden

Ute 2grader
Integral -46
Fram 41(38)
Retur 37(55)
Brine ut -4
Brine in 0

Vad tror ni om detta? Skall man ändra mer på pumpen eller får man nöja sig med 4graders diff

Sen har jag även satt in en eliq online igÃ¥r och där ser jag att pumpen slÃ¥r av/pÃ¥ väldigt ofta. Typ varje kvart/halvtimma. Detta är väl inte optimalt utan man vill hellre den skall gÃ¥ längre perioder.  Se bild.


Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2015, 23:28:09 »
Deltat på Brine var bra redan tidigare!!!

Det var deltat på värmesidan som var för litet, det var den övre cp du skulle ändra på! Nu är framledningen 41 och retur 37 = delta 4, det borde vara ca 6-8

Så öka farten på Brine pumpen på nytt. Samt sänk farten på den övre cp.

När du gjort detta behöver du bara vänta tills nästa värmekörning för att se hur det blev, dokumentera och berätta åt oss

Fixa detta först så funderar vi på antal starter och kurva sedan.
« Senast ändrad: 19 januari 2015, 23:33:41 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2015, 04:55:19 »
Hej

Ställde ju ner pumpen till 2:an för ett tagsen och då är diffen på brine out/in inprincip alltid 4grader. Kollade nyss och då var det följande värden

Ute 2grader
Integral -46
Fram 41(38)
Retur 37(55)
Brine ut -4
Brine in 0

Vad tror ni om detta? Skall man ändra mer på pumpen eller får man nöja sig med 4graders diff

Sen har jag även satt in en eliq online igÃ¥r och där ser jag att pumpen slÃ¥r av/pÃ¥ väldigt ofta. Typ varje kvart/halvtimma. Detta är väl inte optimalt utan man vill hellre den skall gÃ¥ längre perioder.  Se bild.
Hej! Om du vill ha längre gångtider så får du gå in i servicemenyn (Håll inne vänster/högerknappen i ca 5 sekunder) och gå in på VÄRMEPUMP och ändra A1 från -60 (standard) till -100.Nu kommer din pump starta på -100 istället och man får helt enkelt testa sig fram för att se vad som passar till varje hus.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2015, 07:49:06 »
Sorry my mistake.
Ändrade på den övre pumpen och satte ner den till 2:an.
Var jag som blandat ihop det med brine in/out.

Skall man då dra ner den till 1:an för att se att diffen blir större?
Vad är nackdelen på att dra ner den ännu mer?

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #24 skrivet: 20 januari 2015, 08:08:46 »
Om inte diffen blir ok med II så blir det att testa läge I
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #25 skrivet: 20 januari 2015, 22:25:57 »
Justerade och kollat 2ggr ligger mellan typ 6-10grader.
Men så såg jag nu att strömförbrukningen gick upp och gick ner och kollade då hade den stuckit iväg 11-12gradrt samt att tillsatsvärnen gått in.
Tillsatsen har inte behövts innan trots kallare temp.

Nu är det följande

Ute 1
Integral -653
Fram 41(39)
Retur 33(55)

Integralen skenat rejält? Skall man sätta den på 2:an igen då.

Kanske bättre att leka vidare efter jag fått bytt alla gamla termostater och Ventilhus.
Sen är även en gammal oljepanna med i systemet dock inte använd på många år. Sen att det är golvvärme i en gammal gillestuga som jag tänkt fixa ordning och förmodligen ta bort golvvärmen och sötta in element istället då det med största sannolikhet inte är bra isolerat under.

Tänket hur dessa faktorer pÃ¥verkar. Kyler ner vattnet onödigt snabbt? Tex känner man pÃ¥ returen frÃ¥n golvvärmen sÃ¥ är den helt kall.  Eller tänker jag helt fel?


Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #26 skrivet: 20 januari 2015, 23:09:56 »
Hmm. Kan det vara en tillfällighet pga att ngn använt mycket vv kombinerat med legionella körning. Deltat 6-10 är  tummenupp Vänta o se en par dagar.
Detta kan resultera att du behöver höja kurvan lite, men inte skall det resultera i mindre effekt från vp!
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2015, 14:20:14 »
Ja skall kolla diffen nu några dagar. Men ser från eliq att den går kortare och oftare emot när jag hade den på 2:an.
Tänkte skulle dubbelkolla lite element fram och retur temp. Har ni några förslag på termometrar för detta? Blir det att köpa någon billig ir som blir bäst eller?

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #28 skrivet: 21 januari 2015, 20:10:21 »
Jo, det kan bli så att den går kortare o oftare, men deltat var för litet tidigare. Som sagts tidigare kan det lägre deltat kräva lite högre kurva, hur är tempen inomhus?

För att minska antal starter o få längre gångtider skall du ändra integral A1 börja med att sätta den på -100 (vad är det inställt på nu?) Du måste in i service menyn för att ändra detta.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny villaägare och en thermia villa 75 - nybörjare
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2015, 21:26:32 »
måste införskaffa lite termometrar då jag tänkt mäta upp lite mer inomhus i alla plan så man får en bra uppfattning hur den varierar. Nu när det blivit lite kallare ca -1 så känns det det kallare i huset dock så är det gamla fönster och det upplevdes innan med då den är inställd på default dvs 0 vid -5,0,+5. Det enda som jag märkt att ett stort element blir inte lika varmt typ inget alls. Detta är på entreplan och i källaren precis under detta element sitter det ett stort till som upplevs varmare nu än innan. Men som sagt tänkt mäta upp elementen bättre. Föreslår du en IR termometer eller skall man sätta fast rörtermometer? Som jag nämnt innan har jag tänkt byta ut alla ventilhus och termostater till nya. Troligtvis Z-wave då jag säljer det med.

Gällande gångtider så är den inställd på -60 så då ändrar jag den till 100. Är det att temperaturen kan svänga mer nu då dvs hinner sjunka mer innan den går igång?


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!